1.3KW的高压洗车水泵,1平方的线扛得住吗?

[复制链接]
发表于 2012-12-8 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-8 16:06 | 显示全部楼层
一般认为,1平方就能过1千瓦,220伏情况下。
发表于 2012-12-8 16:27 | 显示全部楼层
还得看线多长
发表于 2012-12-8 17:54 | 显示全部楼层
一般认为,1平方就能过1千瓦,220伏情况下。
chjj0 发表于 2012-12-8 16:06 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


要“足”1平方“铜”线可带1千瓦,现在市面很多电线都虚标严重,而且一不小心遇到铝芯假铜线,那就没法说了。
发表于 2012-12-8 18:06 | 显示全部楼层
电流8A以上,最好用2平方以上的线
发表于 2012-12-8 19:02 | 显示全部楼层
楼主没说是单相还是三相
单相:额定电流有8A多,建议用1.5平方以上的国标铜电线,
三相:额定电流2A多,1平方的电线足已
发表于 2012-12-8 20:18 | 显示全部楼层
楼主没说是单相还是三相
单相:额定电流有8A多,建议用1.5平方以上的国标铜电线,
三相:额定电流2A多,1 ...
ha2ying 发表于 2012-12-8 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    楼主已经说了是高压洗车泵,这东西都基本是单相的,8A就需要2平方以上才好
发表于 2012-12-8 20:55 | 显示全部楼层
楼主已经说了是高压洗车泵,这东西都基本是单相的,8A就需要2平方以上才好
benli 发表于 2012-12-8 20:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



   呵呵,只是基本是单相,还是会有机率是三相的,单相机商用选2.5平方的线好点,家用1.5平方的线足已
发表于 2012-12-8 22:00 | 显示全部楼层
不同敷设方式,运行电流也不同,一般,1平方,10A电流,所以,够了

铜线载流量

铜线载流量
发表于 2012-12-8 22:07 | 显示全部楼层
1。3*4=5.2A,启动电流,水泵不是重载启动,电流算5倍运行,5*5.2=26A,虽然有点偏高,但是瞬间,又不是频繁启动,所以,可以使用,但,考虑长期使用安全,建议最低1.5平方以上的线