实际检测时断线那根一头接220V火线,另一头应和其他多股线连接到一起,然后通过接一个104pf/630v小电容接大地,这样做是把感应信号去除,然后用数字感应电笔从火线一端慢慢移动,移动到哪个地方数字电笔消失感应数字,哪个地方就是断线部位。。。。。
本小技巧简单实用。如果觉得好请支持
发表于 2016-5-21 09:30 | 显示全部楼层
好办法,这是实际工作中总结出来的经验啊,支持一个
发表于 2016-5-21 10:12 | 显示全部楼层
打印收藏,支持一个
发表于 2016-5-21 10:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2016-5-21 10:14 编辑

厉害!

不过:
1.设计合理的电路,多股电缆应该有备用芯。
2.其中一根断了,其它的应该也好不到哪去,要么质量差、要么弯曲过度、受拉过度,最好换一整根比较靠谱,并且应当分析下为啥断的,以后避免再发生。
发表于 2016-5-21 13:25 | 显示全部楼层
楼主要是有图解就好了,有些不明白
发表于 2016-5-21 14:46 | 显示全部楼层
一切经验源于实践
发表于 2016-5-22 00:41 | 显示全部楼层
目测可行,先收藏了
发表于 2016-5-22 08:14 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-5-21 10:13
厉害!

不过:

断线是小概率事件,多数和线芯有缺陷有关,同一个部位断两条几乎没有,除非外观有可见的拉抻,是明线把断线接上可以,穿管的就整条换吧。
发表于 2016-5-27 06:20 | 显示全部楼层
方法不错。去除感应信号
发表于 2016-5-27 07:49 | 显示全部楼层
实践出真知,楼主的方法的确不错,小发明,大用途。赞一个!