请教ups电池招标需要指定哪些指标参数

[复制链接]
发表于 2017-4-11 17:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解的朋友请指点一下,谢谢
发表于 2017-4-11 21:16 | 显示全部楼层
联系 投标单位 供货商   他们 就 给你了  还会给你些  “其他”东西
发表于 2017-4-11 21:44 | 显示全部楼层
这些指标一般都是招标文件规定的,你只要按照招标要求即可。
有关系的都是应标人帮助甲方写的招标要求,加入自家独有的东西,别人也就是陪标的。
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
青岛同兴维修 发表于 2017-4-11 21:16
联系 投标单位 供货商   他们 就 给你了  还会给你些  “其他”东西

正规途径肯定是先要制定一个标准才去招标呀
 楼主| 发表于 2017-4-11 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
ksd 发表于 2017-4-11 21:44
这些指标一般都是招标文件规定的,你只要按照招标要求即可。
有关系的都是应标人帮助甲方写的招标要求,加 ...

我现在就是问怎么写这个招标文件呀
发表于 2017-4-11 22:33 | 显示全部楼层
在经过考察 询价后定下买什么品牌的电池后,叫供货商把他们电池参数给你,你根据给的参数写招标参数。
招标参数应该偏向于你决定的品牌,这样才能买到你需要的品牌。不然没有偏向性的话,只有拼价格,那垃圾品牌就会中标。
你只要把招标参数交给招标公司,公司会把整个招标文件完成的。
 楼主| 发表于 2017-4-11 23:09 来自手机 | 显示全部楼层
6828 发表于 2017-4-11 22:33
在经过考察 询价后定下买什么品牌的电池后,叫供货商把他们电池参数给你,你根据给的参数写招标参数。
招 ...

了解了,谢谢
发表于 2017-4-12 09:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 Joe_Black 于 2017-4-12 09:51 编辑

通常,会指定:
1。电池寿命。最好的是10年(室温25度),室温28度则有7年
2。能在室温10-40度工作。如室温比25度高,例如是35度,有需要要求供应商加大电池用量(AH数值),以35度计算。
3。不用维修保养,不用加水。老外会有要求合乎 BS6290,第4部分的规格。但也有些电池是要每年加水,检查酸碱度的


 楼主| 发表于 2017-4-12 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2017-4-12 09:43
通常,会指定:
1。电池寿命。最好的是10年(室温25度),室温28度则有7年
2。能在室温10-40度工作。如室 ...

朋友只给了个型号np100-12,可能就是想招标类似的电池,但是他不知道指定哪些指标。
发表于 2017-4-14 11:41 | 显示全部楼层

7.1.1 基本技术参数和要求
7.1.1.1 环境温度25℃时,蓄电池浮充和均充电压参照下表或按蓄电池厂家推荐值选取。
标称电压(V)         浮充电压(V)         均充电压(V)
2         2.23~2.28         2.30~2.35
6         (2.23~2.28)×3         (2.30~2.35)×3
12         (2.23~2.28)×6         (2.30~2.35)×6
7.1.1.2 环境温度25℃时,蓄电池放电率电流和容量要求。
蓄电池放电小时数         放电电流(A)         放电容量(Ah)
10h         0.1C10         C10
3h         0.25C10         0.75C10
1h         0.55C10         0.55C10
7.1.1.3 阀控蓄电池在运行中电压偏差值及10h放电终止电压值参照下表的规定。运行中的阀控蓄电池应定期进行蓄电池内阻测试,当测试内阻值和历史记录相比突变50%时,应对蓄电池进行核对性放电。
阀控式密封铅酸蓄电池                 标称电压(V)        
        2         6         12
运行中的电压偏差值         ±0.05         ±0.15         ±0.3
开路电压 大 小电压差值         0.03         0.04         0.06
10h放电终止电压值         1.80         5.40         10.80

7.1.1.4 2V蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充运行寿命为10~12年。
7.1.1.5 新投产蓄电池组按规定的试验方法,10h率容量应在三次循环内应达到C10。
7.1.1.6 蓄电池采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾逸出。
7.1.1.7 蓄电池极性正确,正负极性及端子应有明显标志,便于连接。极板厚度应与使用寿命相适应。
7.1.2 阻燃性能:蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖等材料应具有阻燃性,其阻燃标准应符合 GB/T2408-1996 中的 FH-1 和
FV-0的阻燃等级要求。
7.1.3 极柱端子结构:蓄电池极柱端子设计应方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固,并应具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施。
7.1.4 安全阀动作:蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合,闭阀压力应在 1kPa~10kPa 范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。
7.1.5 气密性:蓄电池除安全阀外,应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
7.1.6 蓄电池连接条压降:二个蓄电池之间连接条的压降,3I10时应不超过8mV。
7.1.7 防爆性能:蓄电池在充电过程中,蓄电池外部遇明火时,不应内部爆炸。
7.1.8 大电流放电:蓄电池在以30I10的电流放电1分钟,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。
7.1.9 蓄电池组事故冲击放电能力:蓄电池组按规定的事故放电电流放电 1h 后,叠加 8I10 的冲击电流,进行10次冲击放电。冲击放电时间为500ms,两次之间间隔时间为2s,在10 次冲击放电的时间内,直流(动力)母线上的电压不得低于直流标称电压的90%。
7.1.10 荷电保持能力:蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不应低于80%。
7.1.11 密封反应效率:蓄电池的密封反应效率不应低于95%。
7.1.12 耐过充电能力:蓄电池应具有很强的耐过充能力和过充寿命。以 0.3I10 电流连续充电160 h后,外观应无明显变形及渗液。
7.1.13 封口剂性能:蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹及溢流。
7.1.14 内阻值:制造厂提供的蓄电池内阻值应与实际测试的蓄电池内阻值一致,出厂时允许偏差范围为±10%。
7.1.15 温度补偿系数:阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3~5)mV。
7.1.16 补充充电:备用搁置的阀控蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。
7.1.17 蓄电池组进行核对性放电后应及时进行充电。
7.1.18 制造厂家应提供的参数值范围及特性曲线:制造厂应提供蓄电池均/浮充电电压值及其范围、均/浮充电电流值及其范围、充电(恒压)电压值及其范围、充电(恒流)电流值及其范围、浮充电压与温度关系曲线、蓄电池容量与温度关系曲线、蓄电池运行时正常的充放电周期以及蓄电池内阻参数。