[其他综合] 485多机通信的问题?

[复制链接]
发表于 2012-3-2 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在试485,情况是这样的PC机通过RS232转485,与多台从机相连,从机用的都是MAX485的芯片,现在的情况是单台试都OK,两台试就不行,把其中1台的120欧姆匹配电阻去掉,就行!大家有没有实践过的MAX485的电路啊?还有匹配电阻是否需要每台从机都连接,阻值怎么确定啊?另外网上说A、B要接上拉电阻和下拉电阻,阻值怎么确定?谢谢!
发表于 2012-3-2 18:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2012-3-2 18:37 编辑

没试过。不过西门子的profibus dp通讯走的就是485的电气信号。所以你这网络估计跟profibus的一样。

profibus的网络是所有设备连成一串,不可以星形连接。
在这一串的两头,是要有终端电阻的。

profibus专用插头上有终端电阻的开关,一串设备的最两头的要将开关打到on状态。

profibus插头的开关打到on状态时,它有三颗电阻接入电路,分别是从+24V到A、A到B、B到0V。

三颗电阻的阻值我不太记得了,好像是390、120、390,具体数值你再去查查吧。