一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 2207|回复: 8

能否通过测量变压器次级短路电流来估测变压器的功率啊?

[复制链接]
发表于 2012-11-30 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个小变压器,次级是9.5V+9.5V的,用数字表交流20A档直接测量9.5V的短路电流为1A左右,能不能通过这个短路电流来估计变压器的功率啊?
发表于 2012-11-30 19:41 | 显示全部楼层
关于变压器功率 虚标的很多  看你怎么用   发个图片 大家好看看啊   要不不好给个参考了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 19:59 | 显示全部楼层
谢谢了!只是我只想知道有没办法通过测次级短路电流来估测功率,而不管其他的,现在的这个变压器功率多大倒是不关心,只要使用不发热就好了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 21:01 | 显示全部楼层
我觉得应该可以,功率就是  (开路电压*短路电流) /2
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 21:16 | 显示全部楼层
我觉得应该可以,功率就是  (开路电压*短路电流) /2
阳光999 发表于 2012-11-30 21:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    那他这个双9.5伏的怎么算呢?
是4.75瓦还是9.5瓦?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 21:41 | 显示全部楼层
双4.75瓦
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-30 21:45 | 显示全部楼层
双4.75瓦
阳光999 发表于 2012-11-30 21:41 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



   应该没那么大的,还有一组19.5V的我把它给省略了(电流小)
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 22:36 | 显示全部楼层
功率与变压器铁心的饱和磁通量、初级与次级导线截面积等有关。测量功率可以忽略19.5V绕组的因素。但测量瞬间短路电流似乎不准?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-30 22:38 | 显示全部楼层
谢谢了!只是我只想知道有没办法通过测次级短路电流来估测功率,而不管其他的,现在的这个变压器功率多大倒是不关心,只要使用不发热就好了
灰灰的丝丁鱼 发表于 2012-11-30 19:59 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif

其实功率不够必定发热,发热量大却不仅仅是功率不够。功率足有些变压器也发热。还是实际用用才知道。