三菱PLC的问题

[复制链接]
发表于 2013-8-20 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有PLC维修的,一台三菱PLC FR-FX2N 48MT  X0  X10 两个输入点对地短路等不亮其他点没有问题,是什么地方的故障?PLC由三块板,底下电源板,中间是驱动板,最上面是电脑板,驱动板也要写程序吗,我把坏的这块驱动板换到另一台完好的PLC上,上到机器上竟然不运行,难道驱动板和程序板必须对应吗?没搞过这个不懂啊,那位老师给说一说
发表于 2013-8-20 11:29 | 显示全部楼层
先检查下输入光偶吧,其他地方不容易有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-20 11:35 | 显示全部楼层
IO板上面没有程序的,程序是存储在电脑板上的,输入点坏一般都是线路断,三菱的PLC输入点一般都是从端子台串一个电阻到光耦的,楼主可仔细观察线路走向,然后测量找出断路点,特别注意一下过孔
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 14:49 | 显示全部楼层
199003326 发表于 2013-8-20 11:29
先检查下输入光偶吧,其他地方不容易有问题。

前8个点输入光耦不一样,2个一样的,4个不一样的,其他16璐没看见光耦,而且那光耦很小,6脚,比平常用的那种贴片的还小,我在查查看
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-20 14:50 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-8-20 11:35
IO板上面没有程序的,程序是存储在电脑板上的,输入点坏一般都是线路断,三菱的PLC输入点一般都是从端子台 ...

那电路板元件很密集,要拿放大镜看,而且有的元件正好在输出插片下面
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-20 18:04 | 显示全部楼层
我在厂里的时候的I/O模块都是自己修的!输入就是输入部分光耦以及输入上面的电阻一类坏的比较常见!输出一般功率管坏的比较多!