一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
楼主: duanyz

怎么能找到比家里漏电开关跳得更早的漏电开关?

[复制链接]
发表于 2013-12-7 13:49 | 显示全部楼层
这个真不知道啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 14:15 | 显示全部楼层
要么在你桌子旁边装个比家里总漏电开关起跳电流小的装置要么买个隔离变压器!

点评

起跳电流大小漏电开关上有标示的对吗?  发表于 2013-12-7 17:28
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 18:28 | 显示全部楼层
这个要看因为什么跳闸,如果是短路跳闸,那不一定哪级先跳,如果是漏电跳闸,那动作电流小的应该可以先跳,一般漏保是30mA的,你可以选更小的!我们家装修,有几次是插座短路跳闸,电表40A、室内总闸40A、插座20A三级都跳或者两个40A的跳,从来没有插座20A单独跳,上面两级40A不跳的情况,也很郁闷,每次都要找物业到电表箱合闸,问有经验的电工师傅,说短路是速断保护,这种情况属于正常!现在也不太明白!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-7 18:45 | 显示全部楼层
现在漏电开关用的比较少,可能农村里还有,一般现在家里插座都接地的,漏电开关一般用于无接地时的保护,你家不可能总开关也带漏电保护,分开关都带漏电保护吧??
漏电保护器漏电流都比较小的,10-30mA,并且使用有些设备很容易误动作的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-10 20:29 | 显示全部楼层
我用过DZ18L20型的漏电动作10mA的,非常灵敏。要不用现成的30mA的改取样线圈,也能提高灵敏度。
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2025-8-21 11:14 , Processed in 0.044835 second(s), 32 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表