一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: zhuyi2576
收起左侧

[电子电路] 4-20mA 如何做隔离?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:11 | 显示全部楼层
bingshao1006 发表于 2014-12-17 21:27
不要用DA ,用PWM,这样可以容易 就隔离了

个人觉的Pwm做的精度不高

还费单片机,,单片机还有很多事要做
发表于 2014-12-17 22:25 | 显示全部楼层
我们一般是,单片机和DA (4-20mA)部分都是单独供电, 需要三个光耦.
发表于 2014-12-19 19:26 | 显示全部楼层
zhuyi2576 发表于 2014-12-17 22:11
个人觉的Pwm做的精度不高

还费单片机,,单片机还有很多事要做

千分之一的精度还不高么?  
发表于 2014-12-19 20:32 | 显示全部楼层
楼主究竟要做什么, 没看明白, 你的输入是什么,输出是什么,
发表于 2014-12-19 21:06 | 显示全部楼层
bingshao1006 发表于 2014-12-19 19:26
千分之一的精度还不高么?

    楼主用普通线性光耦能获得由于千分之一的精度?

发表于 2014-12-19 23:59 | 显示全部楼层
如果是工业上用直接买个安全栅好了,比自己开发靠谱。

pwm费CPU吗?这怎么说的。
你该不会是用软pwm吧。

pwm单调性比da好,有时候单调性比精度重要。
光耦隔离后精度不比pwm高多少。

要精度隔离最简单的还是pwm。
要不就da然后vf转换,隔离再fi。
vf转换和fi转换用311,能保证14位精度和线性。
安全栅里面就是这个结构。

要求再高就只能数字隔离了。
da放在隔离后,光耦驱动。
发表于 2014-12-20 08:07 | 显示全部楼层
ss1315 发表于 2014-12-19 21:06
楼主用普通线性光耦能获得由于千分之一的精度?

请麻烦搞清楚一个概念,线性光耦是在直流采样采样里面才回发挥作用,但是现在是传递PWM波形,用普通光耦怎么就不能做到千分之一的精度呢?
发表于 2014-12-20 10:03 | 显示全部楼层
个人觉的Pwm做的精度高,隔离安全栅就是。

发表于 2014-12-31 15:53 | 显示全部楼层
我做的4-20ma发生器,就是MEGA8 PWM 加光耦隔离,其实就是把M8V7电源程序修改后,加光耦,加恒流电路。还可以。
发表于 2014-12-31 16:12 | 显示全部楼层
单片机程序是自己开发的,不如用光耦隔离单片机通信程序,在隔离后的单片机下位机输出DA

本版积分规则