 楼主| 发表于 2016-5-14 20:58 | 显示全部楼层
谢谢大家问题找到了,是单片机问题,换了一个新的单片机就好了,不知道怎么回事,单片机P3_2直接接GND也会进外部中断,有一种可能是P3_2引脚模式不是输入模式,难道这个单片机输入模式坏了,不明白为啥。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-21 01:08 | 显示全部楼层
交流220V电机过零检查同步,控制电机调速是没有问题的,但是启动瞬间还是会有抖动,没有加过零检查上电抖动很严重,加了过零检查启动瞬间抖动小,客户要求不抖动,这个真没有办法解决啊,过零检查10ms数码管是动态扫描的,数码管扫描都闪,
客户要求上电1秒以内加速,大家有没有啥好的建议
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-21 21:54 | 显示全部楼层
时光虫子 发表于 2016-5-14 20:58
谢谢大家问题找到了,是单片机问题,换了一个新的单片机就好了,不知道怎么回事,单片机P3_2直接接GND也会 ...

stc单片机著名的外部中断BUG
回复 1 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-22 20:15 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2016-5-21 21:54
stc单片机著名的外部中断BUG

哎,担心STC抗干扰能力,不知道官方有没有吹牛