热风枪手柄内部24v风机会干扰热电偶信号吗(问题解决了,换了个新发热芯就OK)

[复制链接]
发表于 2017-1-18 14:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 钟义亭 于 2017-1-18 22:22 编辑

http://www.twword.com/wiki/%E6%B ... 7%E5%88%B6%E5%99%A8


● 敏捷PID控制
PID控制是通過設定P(比例帶)、積分時間(I)、微分時間(D)的各常數,
想得到穩定的控制結果,現在被廣泛應用。但是,此PID控制的缺點是:
如果為了使「對應設定的響應」好而設定PID各常數,則「對應外亂的響應」變壞;
相反,如果為了使「對應外亂的響應」好而設定PID各常數,
則「對應設定的響應」變壞。
敏捷PID控制,在使「對應外亂的響應」好而設定的PID參數的基礎上,
可以從三種「對應設定的響應」的形狀Fast、Medium、Slow中選擇。
把這3種響應形狀叫控制響應參數。如果注重響應速度則選「Fast」,
如果為了不產生過調節(上沖)則選「Slow」。
● 自動演算(AT)
自動演算(AT)是對於設定的溫度自動地演算、設定最佳PID常數的功能。
自動演算可以從投入電源后升溫中、控制穩定時的任意狀態開始。
● AT偏置
AT偏置是進行測量值(PV)不超過設定值(SV)的自動演算的場合設定。
如果一旦設定AT偏置,則可以變更進行自動演算的設定值(SV)即[AT點]。
● 比例動作(P動作)
輸出與設定值和測量值的偏差的大小成比例的操作量,進行控制。
以設定值為中心設置比例帶,一旦測量溫度進入比例帶內,就漸漸地減小操作量。
溫度在比例帶內尋找平衡點趨於穩定,但測量值與設定值很少一致。
設定溫度與穩定溫度的偏差叫殘留偏差。
● 積分動作(I動作)
用比例動作進行控制會發生殘留偏差。用積分動作(I動作)消除殘留偏差。
積分動作是輸出偏差(設定值與測量值的差)的大小和發生偏差的時間圍成的面積,
即與積分值的大小成比例。
鑒此,只要有偏差,積分動作就為了消除偏差起作用,進而消除殘留偏差。
積分動作的強弱用積分時間表示。積分動作所產生的輸出(操作量)
與比例動作產品的輸出(操作量)相等時所經過的時間叫積分時間。
積分時間越短,積分效果越強。積分時間越長,積分效果越弱。
如果積分效果太強,則易發生振蕩,不穩定。
● 微分動作(D動作)
按照與發生偏差(設定值和測量值的差)的速度成比例的操作量進行控制,
用於防止偏差的變大於未然的動作叫微分動作(D動作)。
微分動作的強弱用微分時間表示。微分時間為微分動作所產生的輸出(操作量)
與比例動作產生的輸出(操作量)相等時所經過的時間叫微分時間。
微分時間越長,微分效果越強。微分時間越短,微分效果越弱。
如果微分效果太強,即使偏差的變化小,
也出現大的輸出變化,發生振蕩,而不穩定。
● PID動作
PID動作是比例動作、積分動作、微分動作的組合。
用比例動作可得到沒有振蕩的穩定控制結果,用積分動作消除殘留偏差,
用微分動作改善外亂的影響。
適用於無效時間大過調節(上沖)大的場合。