APC电源(7种电压输出)改输出连续可调方法

[复制链接]
发表于 2009-8-21 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 dradeng 于 2010-2-21 15:25 编辑

APC电源(7种电压输出)在线用拨动开关调电压时会输出保护,且输出电压仅为常用的固定5V 和 12V / 15V / 16V / 18V / 19V / 20V 7种,如果当作实验电源等需要改变输出电压的场合时,用起来并不方便。

经过摸索我总结出一个最简单便捷的修改方法:

第一步:原来使用的拨动开关有6档,5个限位槽,将开关拨到下图中红色箭头所指的任意一个位置,使拨动开关开路。至于怎么固定大家可以自己想办法,用什么卡住也好,上点热溶胶也行,或者在箭头的位置挖个凹槽。。。。。。
616.jpg

第二步:如下图所示方法接入一个20K左右的双联电位器。每联电位器的中间动触点如一个固定触点短路连接,可以避免电位器接触不良而输出保护。
608.jpg

这是调压部分的电路图,红色的是拨动开关的动触片,蓝色的是修改的方法。
此APC电源采用的是3位数乘数代码标注法(E96)的精密电阻,上面一排是E96的标注值,下面一排是对应的阻值,从12V至20V之间调整的电阻总值是16.9K,用20K双联电位器改后,输出电压扩展至11~20V左右。
略微减小20V档位右边的200K电阻(30C),同时增大电位器,可以提高最大输出电压。不过APC电源输出端的滤波电容是25V赖压的,如果不换电容的话不建议调高最大输出。


电路.gif


总结:
1、只需要1个双联电位器3跟导线,改动简单;
2、不用破坏原电路,去掉电位器还是原来的电源;如果用个带开关的电位器控制电位器是否接入电路的话,两种调压方法都可以使用,不过貌似没这个必要。

[ 本帖最后由 dradeng 于 2009-8-24 08:40 编辑 ]

评分

参与人数 1 +5 收起 理由
无锡风 + 5

查看全部评分

发表于 2009-8-21 20:04 | 显示全部楼层
好贴,学习了!!
发表于 2009-8-21 20:16 | 显示全部楼层
不错的经验!
就是,还不想“拆开”。
发表于 2009-8-21 21:00 | 显示全部楼层
顶,拆过一次了,不想拆第二次,
发表于 2009-8-21 21:21 | 显示全部楼层
懒得折腾了
发表于 2009-8-22 11:12 | 显示全部楼层
思路不错,也很实用。不过:电位器的另外2根接线好像应该接在20V处而不是接在如图的200K端?
 楼主| 发表于 2009-8-23 20:16 | 显示全部楼层
原帖由 zhangym 于 2009-8-22 11:12 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
思路不错,也很实用。不过:电位器的另外2根接线好像应该接在20V处而不是接在如图的200K端?


是的,不好意思,画图的太粗心了
发表于 2009-8-23 21:25 | 显示全部楼层
老实说,如果可以改到:0V开始可调,最高到20V,
这样就会吸引人了
 楼主| 发表于 2009-8-24 08:42 | 显示全部楼层
原帖由 wooz 于 2009-8-23 21:25 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
老实说,如果可以改到:0V开始可调,最高到20V,
这样就会吸引人了


开关电源直接改成0V起调基本上不可能了,除非增加DC-DC模块之类的,那就不是改开关电源啦
发表于 2009-8-24 15:03 | 显示全部楼层
用直滑电位器代开关可能好看些