兄弟搞了台有故障的山特C1K,故障现象为:接市电能开机,无告警报错,断开市电无逆变输出;断开电池接市电,有检测电池告警,测电池输出电压41V。其他的问题看图再说


1、下图的右边4只管子拆下来测量过,都是好的;
DSCF4026.jpg

2、板子是这样的;

DSCF4025.jpg

3、大电容和变压器之间的4个管子也拆下来测量过,无问题。

DSCF4027.jpg

电池3块都是新的,满电。按照网上搜索的C1K-C3K的资料,理不清问题在哪,特来请教维修思路。另外,欧姆档测接电池的2极,阻值在10K上下不停变动,这样是正常的么?
发表于 2012-6-1 19:27 | 显示全部楼层
欧姆档测接电池的2极,阻值在10K上下不停变动,
~~~~

对它感兴趣~
为什么这么测?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 20:27 | 显示全部楼层
楼主测下,第一张图片的从左到右第四个管子,那个是可控门三极管,这个坏了就不行。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 21:53 | 显示全部楼层
欧姆档测接电池的2极,阻值在10K上下不停变动,
~~~~

对它感兴趣~
为什么这么测?
链接 发表于 2012-6-1 19:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    ---LZ 意思是欧姆档测电路板上接电池的两个接线柱,不是测电池两极----这两极应该是接开关管的C和E极的吧
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-1 22:38 | 显示全部楼层
断市电无逆变输出。查查市电检测部分
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-2 20:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 pop-q 于 2012-6-2 21:13 编辑
楼主测下,第一张图片的从左到右第四个管子,那个是可控门三极管,这个坏了就不行。
cctv10 发表于 2012-6-1 20:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    明白了,立即动手

兄弟,谢谢了! G4PC40W管用二极管档测所有的都不同,应该是这个挂了。再请教下,这个600V、20A、65W的管子可以用近似参数的MOS代替不?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-3 13:35 | 显示全部楼层
明白了,立即动手

兄弟,谢谢了! G4PC40W管用二极管档测所有的都不同,应该是这个挂了 ...
pop-q 发表于 2012-6-2 20:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif


不可以,内部结构跟场效应管不同,必须用原型号。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-4 12:58 | 显示全部楼层
不可以,内部结构跟场效应管不同,必须用原型号。
cctv10 发表于 2012-6-3 13:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    明白了,非常感谢!