今天也把空开弄跳了。。。。各位用拆机二手零件最好注意下

[复制链接]
发表于 2012-6-4 19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 keanu131 于 2012-6-6 14:59 编辑

下午再更新:

指示灯不亮的原因找到了。
木有打开背面的开关。。。
现在正常使用中

——————————————————————————————————
06-06更新:
坏的压敏拆下来了,仔细一看,10D271K。。。。这不爆才怪啊
从天津安悦买的一堆拆机10D391K,估计这个是混进去的,晕死我了

万幸的是量里面的三个保险都是通的,看来办公室的空开很给力啊

现在问题是插上以后绿色通电指示灯不亮了,测各保险、电阻、二极管都没有问题
只有一个TO-92的,数字万用表红表笔接任意一个脚时,都只有一只脚与其单向导通,请问是这个坏了吗?


————————————————————————————————————————
改的洋垃圾APC插座,用的391的压敏电阻,可能不太和规范,但是在宿舍用了很久也没事。
今天拿到办公室,刚插上打开开关,就放鞭炮了。。。难度办公室电压很高?
上两张尸体图:

                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图
发表于 2012-6-5 11:20 | 显示全部楼层
我国电压压敏电阻要用471的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-5 11:28 | 显示全部楼层
我国电压压敏电阻要用471的。
benli 发表于 2012-6-5 11:20


谢谢benli老师,但是手头暂时只有391.。。。。貌似烧的是火零之间。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 12:05 | 显示全部楼层
回复 3# keanu131


    不用也行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-5 12:30 | 显示全部楼层
回复 4# benli


    问题是这一跳,估计里面的保险已经报废了。全短接起来就成纯垃圾啦…
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-5 12:43 | 显示全部楼层
回复 5# keanu131


    保险可以换,压敏电阻可以不用。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-6 09:40 | 显示全部楼层
回复  keanu131


    保险可以换,压敏电阻可以不用。
benli 发表于 2012-6-5 12:43



    请教benli老师:TO-92的元件,数字万用表红表笔接任意一个脚时,都只有一只脚与其单向导通,请问这个是坏了吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-6-6 10:02 | 显示全部楼层
回复 7# keanu131


    不知道什么元件没法说。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-6-6 15:00 | 显示全部楼层
回复  keanu131


    不知道什么元件没法说。
benli 发表于 2012-6-6 10:02


谢谢benli老师,问题找到啦,我小白了。。。