关于山特UPS,C1K的有关问题请教各位老师

  [复制链接]
发表于 2012-9-17 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
学校电力系统太不稳定,这几天收了一个C1K,36V的,还没电瓶,接电之后,所有灯依次点亮,最后只有最后一个绿灯亮,有滴滴几声。无输出,按开关键无反应,功能键按了之后那些灯又依次点亮,重复开机的过程。串口接电脑用WinPower,可以联机,显示输出关闭,电池容量满的(但是没装电池。。。),修改相关参数之后,再次点开发现是改的,但过一段时间再看又恢复默认。而且联机之后过一段时间通讯就会中断,重启UPS之后恢复。
    请问下各位老师,这样可以判断这个UPS是好是坏么?如果不能,需要怎么测试?这个机器没有电瓶可不可以工作?谢谢各位老师了。
    另外,我拆开看过,里面接电池的线是悬空的,另外还有一对空余的接电瓶的那种线。


UPS图,网上找的:
ups_usasantak_cks_1l.jpg
发表于 2012-9-17 13:00 | 显示全部楼层
这个机子应该是有问题的,在不接电池的时候,电池灯(黄色)应该闪烁,蜂鸣器会“嘀嘀”响。

算是山特的通病吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 13:04 | 显示全部楼层
能不能先装电池再试试呢?有些机器没有装电池是不能正常使用的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-17 13:11 | 显示全部楼层
回复 2# pop-q


   是只有最后一个灯亮,但是没闪烁,蜂鸣器响只是响几声 不是一直响
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-17 13:11 | 显示全部楼层
回复 3# yleee


   主要是没电瓶啊,电瓶太贵,怕买来之后结果ups是坏的,电瓶就浪费了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-17 13:19 | 显示全部楼层
另外,量过接电池的那两根线电压是41.2V
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 15:25 | 显示全部楼层
回复  pop-q


   是只有最后一个灯亮,但是没闪烁,蜂鸣器响只是响几声 不是一直响
dzkenan 发表于 2012-9-17 13:11 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    这个机子没电池是无输出的,还是找个维修电源测试下。接的时候会有火花,是电容充电的正常现象。最好先接上正负线,再从0V调至38V。

这个机子的面板会有接触不良的毛病。正常情况,在无电池的时候,最下边的那个黄色的电池灯会闪,同时有间断的报警声。开关也会有失灵的毛病,可以直接短路CNTL板子的15、16脚。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-17 16:33 | 显示全部楼层
回复 7# pop-q


   嗯 谢谢老师,只不过我手头也没有维修电源,所以这事比较难办。。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-9-17 16:42 | 显示全部楼层
回复 7# pop-q


   另外,CNTL板子是哪个啊?我长按了开机键之后,所有灯依次闪,然后有的时候逆变灯也闪。。或者所有灯一起闪,按哪个键都不管用了。很诡异啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-9-17 17:19 | 显示全部楼层
能不能先装电池再试试呢?有些机器没有装电池是不能正常使用的。
yleee 发表于 2012-9-17 13:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif