24V直流继电器老是烧毁是什么原因

  [复制链接]
发表于 2013-1-4 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友工厂里两台拉丝机,有一台上面的24V直流继电器(HHP53)最近每次换了只要两天就要烧毁,以前一直正常的,另一台机器电路和原器件一样,但一直工作正常,如下简图,只用一个桥堆整流,没有使用滤波电容。
实际测量空载时24V交流输出为25V,应该在正常范围,
20130104135348.jpg
发表于 2013-1-4 14:05 | 显示全部楼层
触电烧毁还是线圈烧毁?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 14:24 | 显示全部楼层
线圈两端加个压敏电阻试试,有可能是220端断开时瞬间电压升高....
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 14:39 | 显示全部楼层
串加个小电阻大功率的.
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 14:44 | 显示全部楼层
不加个电容之类的滤波么?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 14:55 | 显示全部楼层
连最基本的保护电路都没有,至少得加个二极管
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 14:56 | 显示全部楼层
连最基本的保护电路都没有,至少得加个二极管
longwu911 发表于 2013-1-4 14:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    用晶体管驱动才需要加二极管吸收反电动势
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 15:21 | 显示全部楼层

加个 大功率小电阻 试试~~~
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 15:28 | 显示全部楼层
加个滤波和二极管
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 15:38 | 显示全部楼层
原因分析:
1:当地市电电压波动较大,最高电压超出继电器额定工作电压太多导致。
2:继电器质量问题。HHP53国产小继电器,很多小工厂有生产,尤其温州货,质量不好说。
3:你确定整流后没有滤波电容?单相全桥整流后无滤波,直流电压有效值为0.9倍输入电压。但是一旦加上滤波电容,最高电压有效值可至输入电压的1.4倍,如果滤波电容足够大的话,直流电压的有效值可为交流输入电压的峰值。