想用mach3或者单片机控制380v3相电机的启停该怎么做?

  [复制链接]
发表于 2013-1-4 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机得输出电压是5v的,可不可以通过5v---光耦--可控硅(控制ac220v)--交流接触器(控制380v)这种形式来控制电机启停?

在网上搜了个电路,可以照抄吗?我有个tlp521的光耦,能不能用在上面啊?如果换其他型号双向可控硅也是一样的吗?电子小白啊,请大家帮忙看看

今天买交流接触器的时候又错买了380v线圈电压的,真背。不知380v线圈的还是用这个办法用上去可以吗?那两个电阻要改吧?

可控硅接线图.jpg
发表于 2013-1-4 20:25 | 显示全部楼层
市面上应该有固态继电器可以直接使用的,单片机输出最好加一级三极管放大。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 20:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 benli 于 2013-1-4 20:33 编辑

最好用带过零触发的光控可控硅,就是一楼的那种,普通光耦耐压不够,买到380v的可以再加一个220V的继电器,
或者单片机驱动继电器再控制交流接触器
或者直接使用三厢固态继电器
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 20:46 | 显示全部楼层
光耦 ----固态继电器---380v线圈 比较省事。  我用单片机输出直接控制固态继电器 带2kw电炉没事。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 20:48 | 显示全部楼层
回复 3# benli


请教,我用可控硅来控制交流接触器的线圈,需要的电流也很小的,我查了下moc3022的输出电流也能达到1a,能不能直接就用一个光耦可控硅来控制交流接触器的线圈呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 20:49 | 显示全部楼层
回复 4# 老弹弓

固态继电器好像也是可控硅的吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 21:02 | 显示全部楼层
回复 5# duanyz

最好再加一级可控硅驱动,继电器是不是电阻负载
220V 没有问题。380V下耐压可能不太够,
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 21:07 | 显示全部楼层
光耦 ----固态继电器---380v线圈 比较省事。  我用单片机输出直接控制固态继电器 带2kw电炉没事。
老弹弓 发表于 2013-1-4 20:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    光耦 ----三相固态继电器   更省事
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-4 21:19 | 显示全部楼层
光耦 ----固态继电器---380v线圈 比较省事。  我用单片机输出直接控制固态继电器 带2kw电炉没事。
老弹弓 发表于 2013-1-4 20:46 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



   用固态继电器就用不着光耦了吧?也可以通过三极管什么的驱动5V继电器(要是系统有24V等电压,可以选用较高电压的继电器,这样的继电器就比较好买到),再通过继电器的触点驱动接触器来进行控制,这样的成本最低
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-4 21:30 | 显示全部楼层
回复 8# benli

现在准备是用的220v线圈的交流接触器,就是手上已经了交流接触器,所以固态继电器就暂时不考虑,
回复

使用道具 举报