前段时间询问的遥控开关做成了

[复制链接]
发表于 2014-1-28 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先多谢坛友“wangmcu”,"静听"等多位坛友的帮助,原理按照“wangmcu"的 2014-01-26 17.48.49.jpg 2014-01-27 14.37.46.jpg 2014-01-28 10.47.09.jpg

发表于 2014-1-28 12:41 | 显示全部楼层
配电箱用木板 胆子很大

点评

铁皮或者不锈钢加工不方便  发表于 2014-1-28 16:06
发表于 2014-1-28 12:47 | 显示全部楼层
按照现在的标准肯定是不行的,考虑自己有加工优势用木箱最好刷层防火涂料。你实验下按热继电器看接触器能否挑开,把热继电器的整定电流调整到比电机的额定电流大10%。

点评

木箱的材料是做家具剩下的生态板 热继电器调到了最大电流7.2A  发表于 2014-1-28 16:03
发表于 2014-1-28 12:54 | 显示全部楼层
指示灯一个不够啊,只能看遥控部分,具体输出端有没有电不能指示啊!

点评

指示灯是在输出端的 遥控板上面也有指示灯 一个指示灯觉得就够用了  发表于 2014-1-28 16:04
发表于 2014-1-28 12:55 | 显示全部楼层
应该用输入指示,控制指示,和工作指示三个灯比较直观,有问题一目了然!
发表于 2014-1-28 15:18 | 显示全部楼层
大电流开关,发热,长时间热胀冷缩,接线就会松动,接着打火冒烟,你这个木头的话,是做烤箱的前兆。。。。。。

点评

接线柱上打上热熔胶封住可以吗  发表于 2014-1-28 16:06
发表于 2014-1-28 15:28 | 显示全部楼层
箱子不合格  

点评

将就着用的  发表于 2014-1-28 16:08
发表于 2014-1-28 16:53 | 显示全部楼层
22.jpg
楼主上图中的电线加上线管保护一下安全些。箱子的线布的不错。

点评

谢谢建议 应该加线管的 只是之前的线是电工给结的 乱的很 我也不想改动了  发表于 2014-1-28 16:55
发表于 2014-1-28 18:55 | 显示全部楼层
下方的接线柱还不如换成好点的空开,两把闸刀可以省掉了。
发表于 2014-1-28 19:04 | 显示全部楼层
楼上这几个人是技术范还是假打的胆小鬼啊?看楼主用的稳压器也就不过6KW以下,最大电流不过30A左右,哪有那么容易就把电线烧毁发生火灾呢?并且楼主所用的是覆膜中密板,表面那层就是传说中的“三聚氰胺”,不那么容易燃烧的哈。想来几十年前很多房屋的结构件都还是木料的,也没见有多少房屋是因电线短路造成的火灾。真不知这些人是杞人忧天还是胆小如鼠。鄙视一下!楼主的走线很规矩,赞一个,如果能把相距太近的线略微分开一点就更好了。