准备搬家,想自己拆机,收氟时没有压力表,如何确定制冷液全部收回呢?光凭感觉没有冷风出来了,准吗????
发表于 2014-10-12 19:09 | 显示全部楼层
我一般都是听声音的,听到压机声音明显变大了就停
发表于 2014-10-12 19:12 | 显示全部楼层
一般就50-80秒
 楼主| 发表于 2014-10-12 19:14 | 显示全部楼层
ain365 发表于 2014-10-12 19:09
我一般都是听声音的,听到压机声音明显变大了就停

比如说收完了氟,但没有及时关闭电源,会不会对外机压缩机造成损伤?
发表于 2014-10-12 19:20 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-10-12 19:14
比如说收完了氟,但没有及时关闭电源,会不会对外机压缩机造成损伤?

这个就要自已把握了,最好不要出现这种情况(不过压机是有保护的)我一般让其他人帮一下忙来关闭电源的
发表于 2014-10-12 20:05 | 显示全部楼层
压缩机,在没有氟的情况下工作会怎样呢?
发表于 2014-10-12 20:51 | 显示全部楼层
开机正常制冷后关闭高压管大概一分钟左右即可关闭低压管,此过程可观察到高压管从结霜再到化霜,等高压管化完霜即可关低压管
 楼主| 发表于 2014-10-12 21:03 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2014-10-12 20:51
开机正常制冷后关闭高压管大概一分钟左右即可关闭低压管,此过程可观察到高压管从结霜再到化霜,等高压管化 ...

就是说在2通的管口处看到滴水了,就OK了?
发表于 2014-10-12 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
开机正常制冷后关闭细管大概一分钟左右即可关闭粗管,除了最新版高端的三匹外,其他无所谓,压缩机空转几十分钟都不是个事,没有任何影响,来自: Android客户端
发表于 2014-10-12 23:01 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2014-10-12 19:14
比如说收完了氟,但没有及时关闭电源,会不会对外机压缩机造成损伤?

我这边修单车的拆了个冰箱压缩机当电动充气泵用,不占地方压力又大。