[ARM] 如何用单片机系统来测量三相交流电的大电流?

[复制链接]
发表于 2016-8-5 21:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 more 于 2016-8-5 21:36 编辑
igiucom 发表于 2016-8-5 15:39
谢谢!不知电流检测精度能否达到达1A以下。

12位AD输出应该是0-4095吧,要测的电流0-3000A,还要测1A以下的电流,勉强了些。分几个量程还差不多。
 楼主| 发表于 2016-8-31 10:43 | 显示全部楼层
最近一个段时间一直在看这方面的资料,以前没有接触到这方面的知识。项目要求是对三相交流大电机进行保护,大型机械的大电机电流可以达到数百安培,在运转时,需要显示各相电流及电压值,当有堵转或超载时,要进行反时限保护停车,当遇到负载短路时,要在0.1内断电保护。这里面有几个问题难以解决:1、电流值的测量精度误差应在个位数,不能太大,但电机启动时的电流值是正常值的数倍,正常保护时应避开启动电流。2、用专用测量芯片来测量电流电压,测量精度较高,但专用测量芯片的取样周期较长,如果发生短路故障,单片机不能及时得到正确的电流值,在0.1内就不能启动短路保护。3、如果用电流互感器取样,经AD转换后,在0至3000A的范围内,其测量精度可能会误差很大?本想用STM32内部的AD转换(12位),如果遇到干扰,再加上基准源的误差,可能精度更差。是不是要另外采用16位或24位的芯片呢?所以遇到以上问题,不知采用哪种方案较好了。是不是还有更好的解决办法?请大家提出自己的见解!或者给个链接。谢谢!
发表于 2016-8-31 11:18 | 显示全部楼层
楼主的要求就不合理, 3000A电流的电机, 要求精度1A, 又不是做研究,性能测试,要这个精度有何意义?
电机超载, 比正常电流应该差别10% 以上吧?   超过10% 就做应急处理, 12位足够了。
发表于 2016-9-27 22:06 | 显示全部楼层
我见过制砖厂的500A大电机,上面那个指针表一天跳舞似的,任何时候都在跳。有时一个大石头进了料,那个电流一下就上去,只要机器不卡死根本不用管它。。