[复制链接]
发表于 2017-5-2 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统采用STM32 ,但锂电池供电。 但是在做低电压报警的时候,很头疼。 为了简单 所以采用了电阻分压方式进行测量。 但是发现测得的电压不准, 电阻用小了,功耗耗不起。 用大了那精度完全就每个谱。。

求一个的简单好用的电池电压测量电路。
发表于 2017-5-2 12:44 | 显示全部楼层
没这么夸张把。难道要做0.000001分辨率???是不是用错IO了。有M欧级别的也有内置电阻的
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:03 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2017-5-2 12:44
没这么夸张把。难道要做0.000001分辨率???是不是用错IO了。有M欧级别的也有内置电阻的

我用100K 电阻分压。 测得的电压与实际值 差很远。  最关键是 多台机器测得的 误差值各有不同。

电阻是用的1%的贴片电阻
发表于 2017-5-2 13:27 | 显示全部楼层
校准了吗?
单靠1%电阻保证不了精度的
发表于 2017-5-2 15:22 | 显示全部楼层
    100k的电阻的话你的把采样时间设置最大看看,采样时间太短会有影响
发表于 2017-5-2 16:14 | 显示全部楼层
第一次看到到分压方式测量不准确。这多奇葩啊。
发表于 2017-5-2 17:05 | 显示全部楼层
我以前碰到过一次,是单片机IO口坏了,其他的情况才不会引起采样消耗电流过大。
发表于 2017-5-2 17:24 | 显示全部楼层
我觉得是单片机io口状态设置错了。一般我分压总电阻不会超过50K,也没见得耗电有多大。而且就算单片机io设置成高阻模式,内阻还是几百K级别。你用100K分压,当然就误差大了
发表于 2017-5-2 19:48 | 显示全部楼层
分压电阻的中间并个大电容。

尽量降低采样率,AD的内阻和采样率也有关系,但最大也才几十K。

最近也要测试这样的电路。
发表于 2017-5-2 22:55 | 显示全部楼层
1%是需要校准的,而且电压比越高,误差就会越大,我都是用1‰的电阻分压,基本上不用校准,误差20mV左右