[其他综合] 惊,王老板那80plus电源并联使用电流还会反灌

[复制链接]
发表于 2017-9-23 12:41 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2017-9-23 15:38 | 显示全部楼层
开关电源并联做法不可取,电压,内阻,负载力不可能完全一致,分分钟变成一个是另一个的负载。
发表于 2017-9-23 15:46 | 显示全部楼层
lihongran 发表于 2017-9-23 15:38
开关电源并联做法不可取,电压,内阻,负载力不可能完全一致,分分钟变成一个是另一个的负载。

这电源是支持并联均流的,楼主是测试不同工况情况下的均流情况。
 楼主| 发表于 2017-9-23 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
lihongran 发表于 2017-9-23 15:38
开关电源并联做法不可取,电压,内阻,负载力不可能完全一致,分分钟变成一个是另一个的负载。

先调至相同的输出电压,这个电源有0.2v的均流能力的
发表于 2017-9-23 20:14 | 显示全部楼层
benxiong22 发表于 2017-9-21 23:51
等等,我的思绪有点乱了:例如1号调在12.32v,2号调在12.00v,2号从12.00v慢慢增大输出电压,当超过12.32v ...

并联使用一般说是主从模式,主电源先供应负载当主电源的电压低于从电源的电压时从电源开始供电,所以要开始供电就均流的话,电源的电压要尽可能一致
发表于 2017-9-24 08:30 | 显示全部楼层
各自的反馈独立。均流不会那么完美的。除非你根据原理加以设计改进。
你有两台试验电源,手动均流一下就知道了。取样点的不同造成两个电源显示电压不同。单单这个就有很多变化。