一乐电子

一乐电子百科

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 11515|回复: 63
收起左侧

做了个温度控制仪~~大家进来看看~~

  [复制链接]
发表于 2011-2-23 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 lihongran 于 2011-2-24 00:01 编辑

我做的温控仪,完成了PID控制,自整定还没做。各位看看效果怎样....请多泼几盆水,多拍几块砖...

 楼主| 发表于 2011-2-23 15:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lihongran 于 2011-2-23 15:42 编辑

没有人捧场那我就自己顶一下啦~~
我现在的设定值是100度,PID三个值分别是100、300、120,第一次加热到设定值后过冲3度以内,
待温度稳定下来后,温度几乎保持在100+-0.3度以内,也就是说控制精度在千三以内。
低端偶尔会低落到99.6度,我估计是各种干扰引起的。
发表于 2011-2-23 15:55 | 显示全部楼层
不错,用的什么探头?
这东西网上很多.60来块钱一个.就是不知道精度怎么样.
发表于 2011-2-23 15:55 | 显示全部楼层
挺好的
 楼主| 发表于 2011-2-23 15:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 lihongran 于 2011-2-23 16:00 编辑
不错,用的什么探头?
这东西网上很多.60来块钱一个.就是不知道精度怎么样.
come 发表于 2011-2-23 15:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    用的是K型热电偶~~
发表于 2011-2-23 17:21 | 显示全部楼层
针对热传递不太理想的控制系统控制效果咋样啊?
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:25 | 显示全部楼层
针对热传递不太理想的控制系统控制效果咋样啊?
199003326 发表于 2011-2-23 17:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    效果肯定是没有这么好,实际工况使用中也是尽量避免这种情况
实在是要用,只能重新调整PID参数了,可控制效果也难达到理想
自整定还没做,手工调整的话有难度
 楼主| 发表于 2011-2-23 17:53 | 显示全部楼层
回复 6# 199003326


    高级飞人应你提议,我把传感器移远一些发热体,
设定值设为125度,这样第一次达设定值后过冲5度以内,
待稳定后温度保持在125+-0.5度以内~~PID参数没有作调整
发表于 2011-2-23 18:07 | 显示全部楼层
能把精度再做高一点么?
 楼主| 发表于 2011-2-23 18:08 | 显示全部楼层
能把精度再做高一点么?
飞雪千里 发表于 2011-2-23 18:07 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif



    你指的是显示精度还是控制精度?你给个度来看看能不.