[工业控制] 指针式电流表和智能电度表能并联在同一只电流互感吗?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2018-3-31 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
智能表是后装的,远程采集数据。
 楼主| 发表于 2018-3-31 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2018-3-31 14:05
呀~ABB的10KV1000A断路器,这玩意可不便宜。

不止1000A,是2500A的
发表于 2018-3-31 20:24 | 显示全部楼层
要是接入的智能表对线路影响很小甚至可以忽略不计呢?
发表于 2018-4-2 11:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 hch5588 于 2018-4-2 11:40 编辑

电流表头与互感器线圈的两端并联是对的!因为互感器是穿心(相当于串联)在电源回路中,具体怎么并联了两个(电流表 电度表)应该是厂家根据分流大小计算过后选定的互感器!是为了节约成本!如果电镀表是后装的恭喜你不用偷电了,电度表会比正常表走的慢!
发表于 2018-4-4 00:07 | 显示全部楼层
cptank 发表于 2018-3-31 13:13
这个智能电表是后加的,绝对是安装的人不专业接错了

确定是后加的?看照片电流互感器的出线是2根同一个鼻子的,真要是后加线,先不说拆除缠绕管重新缠绕,就是新加的线一般也是直接做一个鼻子并上去,而不是剪掉原先的鼻子合并在一起做