新房装修我在自来水总阀门后又安装了一个电动球阀,想自制个检测电路,防止万一地面跑水立即关闭电动球阀,坛友们帮助设计个简易电路,可靠性高就行,先谢谢了。
 楼主| 发表于 2021-2-13 12:58 | 显示全部楼层
电动球阀是低压12v三线控制型,可以由一个小继电器控制,但触发后应该自锁,
发表于 2021-2-13 15:28 | 显示全部楼层
下雨检测电路改一下吧。
发表于 2021-2-13 19:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 sjtx1971 于 2021-2-13 19:49 编辑

找个简单的电路为好,越简单越耐用,我曾经用老式电视断电开关做过一个类似的水位检测断电开关,也是检测漏水的,就一个开关几节电池用了十几年,平时没有待机电流,只是水位到了才有电流流过,只需要每年检查电池就行了,记得当年用了十几年也没坏,只是不需要了才拆下,现在可以用那种一次性锂电和干簧管继电器,连电池也不需要年年检查了
发表于 2021-2-27 19:44 | 显示全部楼层
小米有个水浸传感器,可以联动智能开关,开关接电控阀,成本有点高

其实DIY好像也不难,估计成本不到上面的1/10
发表于 2021-2-28 17:20 | 显示全部楼层
搞个水浸传感器, 然后然后接一个继电器就可以了. 水浸传感器可以用雨滴传感器替代