点焊机线路,大家帮帮忙

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-10-15 11:04 | 显示全部楼层
谢谢,ha2ying 兄弟,我用的是DH48S-1Z 不是循环式的,和你这个不一样,设定时间通电后,时间到常开变常闭时间到又是常开,常闭变常开 时间到 变常闭,因该是这样的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 11:23 | 显示全部楼层
zokejj 发表于 2013-10-15 11:04
谢谢,ha2ying 兄弟,我用的是DH48S-1Z 不是循环式的,和你这个不一样,设定时间通电后,时间到常开变常闭 ...

时间到常开变常闭时间到又是常开,常闭变常开 时间到 变常闭


不是循环的时间继电器不可能有这样的动作,
常规的时间继电器通电后常开是常开,常闭是常闭,当计时到达设定值后常开变常闭,常闭变常开,一直到断电或复位才会翻转,
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-15 13:12 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2013-10-15 11:23
时间到常开变常闭时间到又是常开,常闭变常开 时间到 变常闭


哦,明白了,那就是接常闭喽,时间到常闭变常开,工件工作结束,晕呀,我本意是想上电后次级没电压,然后复位开始计时,时间到次级又没电压,控制初级
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-15 17:55 | 显示全部楼层
用不循环时间继电器。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-16 08:56 | 显示全部楼层
昨天已制作成功,用常闭触点,时间到常闭的变常开,不循环,完全ok,也大致了解了,时间继电器的用法,有不明白的xd可以联系交流,大家共同进步,谢谢LS各位的帮忙,谢谢