一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: 968201

横河压力变送器,还有一个美国的压力变送器

[复制链接]
发表于 2013-11-2 21:32 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2013-11-2 21:28$ ^2 _$ I/ u' K* b' ~8 s
我想螺丝蒙特公司这样做是有理由的,          按你的说法冬天的供热的流量变送器得做得跟房子一样 ...
  d/ }! Q2 m9 [# g/ B8 w) ^% i
理由,估计有一个,可实时在线目测显示的压力数值,只是显示。如果要反馈给电比例减压阀自动调节的话,就不需要这种传感器,16MPA~25MPA属于中压了,
9 [+ R# N. r. o+ `. V

点评

实际上在现场表头的数据显示用处并不是特别大,一般都是通过两线制4-20ma传给控制器或者dcs远端处理。而且再次怀疑16和25是kpa,我们用的铭牌都带单位的,不知道这俩为什么都没有,可以用手操器读下量程  发表于 2013-11-3 10:02
这只是一种通用器件,工业上都是用这种。 至于屏幕显示只是选装件,实际很少用到, 另外16MPa 是说那个无比厚的外壳所承受的压力,测量器件只有几十kpa。  发表于 2013-11-2 21:37
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 21:50 | 显示全部楼层
你们光说不买,楼主郁闷了,不发言了...
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 22:47 | 显示全部楼层
我晕了,这到底是压力变送器还是流量变送器?

点评

严格点说分压力变送器和差压变送器,测流量是用差压变送器。  发表于 2013-11-3 08:06
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-2 23:09 | 显示全部楼层
zgzhenglei 发表于 2013-11-2 21:326 e# j& u% {- s" k* D2 ]% h/ E
理由,估计有一个,可实时在线目测显示的压力数值,只是显示。如果要反馈给电比例减压阀自动调节的话,就 ...

! r. L9 F, S8 T( ]是有螺丝孔相通的,只是有一个用保险塞住了,有一个是通的!
" {9 m4 L9 Y8 D+ R3 `0 Y高手啊!2 ^& c4 V* n1 D

点评

你说的是排污放气阀。  发表于 2013-11-3 08:12
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-2 23:32 | 显示全部楼层
压力变送器的干活,以前校准过北京产的,线性差,高准低跑,低准高跑,不过是简易型的,这种带显示的都还不错,关键就是里面的膜片,外围电路简单

点评

那你就是弄的假的, 罗斯蒙特的变送器非常牛逼,如果不超量程使用,用个十年八年不用校准,记得说明书上说五年保证精度。泡在脏水中好几年 端子都烂了,倒出水来 晾干 精度一点不差。 有些造假的收购外壳300一个。  发表于 2013-11-3 08:11
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-3 09:26 | 显示全部楼层
半专业人士来说下吧,这个准确点叫差压变送器,测量的的是高低压室的压力差,H和L!如果低压室不接,测的就是压力了。可以配合孔板测流量。罗斯蒙特的更值钱点,横河的也是大品牌,北京远东是罗斯蒙特国内唯一正规授权的,原价应该在8000-10000。横河的不清楚。上边表头主要用来生成hart数据和4-20ma电流。下边里边是差动电容,测压力差的。这个东西膜盒(差动电容)还是比较容易坏的,坏了修不起,差不多2/3-3/4个表的价格。ps对面的通孔是排气排污的。量程不大的话我这边可以做测试和校准。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-11-3 14:12 | 显示全部楼层
看不懂的值钱货。只有顶贴!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-4 10:39 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮顶!: x) J. K- ]! s, z$ p) z0 I

" }- B& H" D7 q% A/ e' J封贴!
回复