发表于 2014-5-27 15:09 | 显示全部楼层

电阻0.14欧姆,按10安培电流计算也只降1.4伏,放心使用,穿管都没有问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 15:10 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2014-5-26 22:27
室内明线临时安装,线路肯定不会太长,国标1.5带1.5P空调完全没有问题,当然正规穿管暗敷还是要选2.5的。国 ...

如果是假货有可能。

点评

我要好的的时候是不会买有国标两个字的线的,不要求很好的时候才拿国标的线。  发表于 2014-5-28 22:18
哈哈,国标的假货,有意思哦  发表于 2014-5-27 22:54
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 23:02 | 显示全部楼层
这个还是不可靠 你要考虑压缩机的起动电流 和压缩机没有正常启动的1.5的线肯定是不行的!我以前是维修家电的 如果压缩机卡缸的话电流在50a左右  我建议还是换线 或者双线并联!

点评

别太担心,卡缸还有空气开关保护的,布线按能正常运行就好了吧,按你说的估计要4平方了。只是讨论,没别的意思,见谅  发表于 2014-5-27 23:31
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 00:16 | 显示全部楼层
前几天帮朋友拉线,四平方线带二部空调
1.5平方的线,还是有点不太安全,最少2.5平的
因为现在的铜线,不是纯铜了。有杂质了,所以要放大一点
当年用1平方的线带工地上的碘钨灯,线都经常烧发热
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 00:56 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的,1.5匹压缩机绕组不烧毁情况下什么品牌的压缩机卡缸电流50A?
1.5匹压缩机卡缸电流在32-34A,绝大多数都是,
1.5匹1.5平方放心用吧,十几米线,不用算理论,足够
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
你要非要计算,如果按照工业标准,那是以卡缸电流计算的,也就是30A+电辅助电流,大约十平方线,曾经在石化安装标准弄过,折腾死,按照铭牌压缩机卡缸电流计算线径
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 20:23 | 显示全部楼层
snjlovelx 发表于 2014-5-27 23:02
这个还是不可靠 你要考虑压缩机的起动电流 和压缩机没有正常启动的1.5的线肯定是不行的!我以前是维修家电 ...

正常是1.5p空调要求使用2.5平方 我考虑是意外情况! 这个就事论事都是臭味相投吗
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-28 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
我去年买的美的变频1.5匹,用2*1平方的线,用了整个夏天,毫无压力。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-30 01:18 来自手机 | 显示全部楼层
snjlovelx 发表于 2014-5-27 23:02 这个还是不可靠 你要考虑压缩机的起动电流 和压缩机没有正常启动的1.5的线肯定是不行的!我以前是维修家电 ...

50A估计早跳闸了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-1 23:11 | 显示全部楼层
我东西都是按一方3个电流算的,前几天找资料时见了个国标电线载流量标准,上面写的国标一平方的铜线额定电流15A......