楼主: sky1234

国标1.5平方带1.5P空调

[复制链接]
发表于 2014-5-26 22:26 | 显示全部楼层
3楼有吊,小电流一般都是成5的,所谓10下5,百上2
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 22:27 | 显示全部楼层
室内明线临时安装,线路肯定不会太长,国标1.5带1.5P空调完全没有问题,当然正规穿管暗敷还是要选2.5的。国标BV1.5平方铜线明敷安全载流量20A,有哪个1.5P空调这么大的电流?前几年我们单位有个空调没有办法另外布线,原有1.5的线2P的机器正常使用毫无压力,楼上居然还有兄弟说2.5的线走20A六七十度1.5的八九十度,你那不是铜线是铁丝吧?要不一定是电热丝
回复 2 0

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 22:30 | 显示全部楼层
我平时也是按6楼那样算的,1.5平的铜线可载电流12.5A,穿管再乘0.8,也就是12.5X0.8=10A,最好不要超过10A,就是安全的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-26 23:05 | 显示全部楼层
单线1平方,走5-10A。其他自己去算吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 04:22 | 显示全部楼层
完全没问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 06:00 来自手机 | 显示全部楼层
制冷是足够了
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 07:21 | 显示全部楼层
国标铜线的话没问题,1.5可已带20A
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 08:24 | 显示全部楼层
记得20几年前,1,5的空调我用得是1,38平方的线用了13年多没有问题,

点评

应该是1.38线径,差不多1.5平方  发表于 2014-5-27 21:54
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 09:16 | 显示全部楼层
rabb 发表于 2014-5-26 21:44
完全没问题,1.5P的功率1kw这样,感性负载X3,电流3kw/220=14A左右,国标1.5的过20A没什么问题

5A,这是铝线吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-27 13:30 | 显示全部楼层
铝线取5,铜线取7,这样明线没有任何问题。
回复

使用道具 举报