三星空调奇怪问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-7-28 17:10 来自手机 | 显示全部楼层
外机压缩机不转、风扇不转两样都不转我称为室外机无法启动或不工作
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-28 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
如果是电容的问题,为什么不管什么时候只要第一次通电启动又是好的100%能启动
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-28 17:16 来自手机 | 显示全部楼层
电容如果造成压缩机无法启动,难道也会影响散热风扇电容一起下降到无法启动风扇电机吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 22:53 来自手机 | 显示全部楼层
室内机强制启动,能启动再找故障,说明外机正常,问题出在内机。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-28 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
突然感觉这故障应该是缺雪种,因为第一次启动,雪种被送出,因为雪种不足,回流量少导致回气温度高,结果外机就停机保护。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-28 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是压力系统的传感器造成的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-28 23:49 来自手机 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2015-7-28 22:57
突然感觉这故障应该是缺雪种,因为第一次启动,雪种被送出,因为雪种不足,回流量少导致回气温度高,结果外 ...

可能是缺少雪种了,现在吹出来的只是凉风而不是冷气,感觉就像那种加冰袋的风扇。第一次压力已经均匀了所以一打就能启动外机,只要不停就一直工作最多是数小时后外机因过热保护停机,期间一旦停机压力系统不平衡传感器检测不到压力,所以内机即使给出了启动信号和电力输出外机还是像没通电一样,只有再次等到压力平衡传感器复位后可以启动外机
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 09:35 | 显示全部楼层
lsnes 发表于 2015-7-28 23:49
可能是缺少雪种了,现在吹出来的只是凉风而不是冷气,感觉就像那种加冰袋的风扇。第一次压力已经均匀了所 ...

应该是这样,不过有压力传感器的一般好像只有过压保护,缺压应该没有吧?而回气温度高保护这个倒是很多机型有。

回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-29 10:59 | 显示全部楼层
之前我房间的一台老空调8年左右的,冬天转夏天第一次开,开的前段时间,家里窗户装了防盗网,很多灰尘,室外机在窗户顶上,上面还有雨帘,不被水淋,结果被灰尘粘住风叶了,室外机转不快,就过热保护了。几乎没冷气出来。耗电正常1000w,故障的时候2000w......

本来维修师傅想用水管冲干净,但是我没有这么长的软水管,最后用吹电脑主板的吹风机吹干净灰尘。

拆个启动电容下来,我用电容被测量,容量有点老化,换了一个,弄好后,压缩机比原来还强劲多了

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-7-29 12:35 | 显示全部楼层
今天第一次开机一次启动成功,量了下出风口温度,热电偶是挂在导风板上的所以温度在13-15摄氏度之间,大多数是13和14度。
DSC_0293.jpg
DSC_0297.jpg