 楼主| 发表于 2018-6-25 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2018-6-25 08:21
折的时候,一下子折成这个形状,再不动就不漏。拆的时候,晃动一下就漏了,很可能就是这种情况。

不是漏的问题,而是没什么制冷效果
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 09:14 | 显示全部楼层
hbycwxb 发表于 2018-6-24 16:29
焊接比用接头好,只要焊接技术合格。接头接的时间长了热胀冷缩会漏氟。

工作时接头管子基本冷缩为主,喇叭口锥面接触就是为了提供足够大的预紧力,补偿冷缩应变
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 16:11 | 显示全部楼层
如果只是瘪了能不能用?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-25 17:07 | 显示全部楼层
看图片瘪的像增加了个副节流阀,焊接的话还要注意清理焊渣,如果管子一端够长的话就截掉,不过在定频毛细管系统中回气管少于1.8米的话液击的风险会增加,不够长的话就换套管子好了,从瘪的情况来看原来的管子也是挺薄的,换了省心
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 09:08 | 显示全部楼层
不用换,焊接就行。太扁了弄不回来了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-6-26 17:49 | 显示全部楼层
扁成这样肯定不能用了,得把扁的部分切了扩口焊接。没有焊接工具就扩口用纳子。