中级会员
主题
回帖0
积分650
阅读权限20
注册时间2012-6-11
最后登录1970-1-1
在线时间 小时
|
本帖最后由 414923338 于 2012-10-24 07:52 编辑
8 z. b* q9 _! e' U# \( [( Q- s
& F4 T% E. A! u) Q0 s" _$ J昨晚回家因为输入电压不准 可能校准错了 现在电压只输出到3.xxV(带负载调节到12v实际上24v也是) 电流也上不去,
9 e5 [# z, n# [# n
* }1 @; j% t f0 N6 Y' D, Tv0 我也校准了 i也校准了,Vi设置的4.2v
( m9 I' X8 i/ R- g+ W# w" @: m
% |$ L* }8 y5 q8 L% G* ] i9 V另外 ) H5 ]4 s: ^! R5 |' O
# W% |; M7 q0 p* J% p8 N0 x0 X那个TIp35c 貌似带电 我用万用表测散热片 电压时34.4v
% U& \6 b: K' l: k! n5 ^# j E; y6 j/ d
还有 里面那个绿灯也不亮了
1 K" s8 Z% o" ^0 b
! w1 d; Z4 V4 l" [3 p8 {
7 `) P; A( B/ O/ N0 r( M9 E2 O求安慰 求解决+ X7 i7 K; S5 `0 a; T3 f2 H, U; S g
+ e% K' _- T, S h
解决方法:
) U0 K4 [% C; U( O! w. N二极管不良 测试双向导通,更换后正常。" ~3 l& q/ s; F9 X$ h/ L
发现几点问题,
3 t1 ^0 Z; l/ ^) Z2 H7 s$ n K p二极管烧掉 我发现从hp电源(通电)连接到到数字电源模块(没带负载)时 打火很厉害, 是不是必须先来接起来再总体通电。那些装延时模块的是怎么搞得?& g4 ~% t O c0 K% N' c! _
! ~) R; L, }+ e3 {) h5 z% a顺便说一下校准方法吧
5 D2 Z, c7 ? a1.断开电源。按住调节电压键,通电,进入校准模式。, ]; T5 K. v9 g4 w7 Z4 W
2.将输出点连接万用表电压挡,再短按电压键,设定校准电压低值,然后长按并接通输出(开启继电器)进入VO调节 扭动电压键(短按电压键可进行位数切换),并查看万用表,万用表数值和设定值一样时(比如你设定的1v 那么万用表也应显示1v),完成后长安电压键设定电压高值,比如19v,在长按电压键,旋动电压键使设定值和万用表读数一致。 长按电压键出现提示保存,旋动电压键出现YES ,长按电压键保存。* L# s' K! t3 T) d! S& c* `
2.VI设置,我直接设定4.2 ,最后长按选择YES长按保存。0 E- {) F/ J/ n2 T
3.I设置也是高值 和低值 方法和设定电压V0一样,最后长按选择YES长按保存。2 n1 l. J% g; [2 Z5 D
4.选择save 短按电压键
4 n( P* M- D3 @% T5.选择exit 短按电压键( x1 C8 M1 _$ S% i$ s
, `# z2 f: A% \. u. Z) Y' X希望对选择12864套件的朋友有帮助,少走弯路。 |
|