[已解决]奥克斯KF-23W制冷不停机

[复制链接]
发表于 2013-6-30 13:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 yleee 于 2013-6-30 13:30 编辑

记得室内机的热敏是10k.室温26度是10k,30度时大概是8k左右
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 13:41 | 显示全部楼层
热敏电阻坏了,换了就好,要不然换个万能空调板才几十
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:47 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2013-6-30 13:23
彭兄这故障是温控出故障

王兄请说得具体一些,您是指NTC还是MCU还是别的哪个元件的问题?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:49 | 显示全部楼层
hysy 发表于 2013-6-30 13:24
你们时间真多啊!羡慕ing...10块钱能解决的事情,是我,肯定不会舍得花百倍的时间去摆弄它。

呵呵,您是米人,俺是指望几毛钱(换个元件)就能搞定,再说了,今天不是休息日吗?闲着就折腾一下吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:51 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2013-6-30 13:29
记得室内机的热敏是10k.室温26度是10k,30度时大概是8k左右

10K的俺手上就有,换个不难,但问题是各厂家用的NTC是一样的吗?而且两个NTC的阻值现在测的基本一致,总觉得一齐坏了的可能性很小啊
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-30 13:53 | 显示全部楼层
jakewordm 发表于 2013-6-30 13:41
热敏电阻坏了,换了就好,要不然换个万能空调板才几十

是想替换试试,但问题是换多大的?NTC的规格也很多,总不能全部都买一个回来逐个换着试啊,空调是奥克斯KF-23W,如果有电路图就好了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 14:38 | 显示全部楼层
实在不行自己改线路吧,就一个温控线路,应该难不倒你
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 14:46 来自手机 | 显示全部楼层
指点谈不上,这里高手很多,支持折腾。就是让那半边天看看,咱平时收集的垃圾关键时候拆个件把空调修好了,不是你也说是,为以后明目张胆铺平道路。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 16:15 | 显示全部楼层
彭兄可以直接用普通的10K电阻替换试试,然后用遥控设置温度低于26度,和高于26度,会启动和停止就OK了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-30 16:38 | 显示全部楼层
第一次可能是干的,第二次有结露?猜的..........