请教个问题:HP32V 2A电源 漏电还是感应电?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-8-13 14:46 | 显示全部楼层
dgc 发表于 2013-8-13 13:41
什么情况?现在弄好了没有?!要有下文啊!

刚弄好,图片还没有来得及发上来。经过改为三孔梅花插座接地后解决感应电的问题,参照32V  2.5A的那个接地。感谢各位关注,图片如下;


20130802_190530.jpg 20130813_143009.jpg 20130813_143035.jpg 20130813_143057.jpg 20130813_143122.jpg
  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-21 22:19 | 显示全部楼层
隔离电源系统中

原边跟副边的地,也就是参考零点,是不可以有电气上的连接的。

还有大地,也就是PE,是作为安全保护地用的。不可以混淆。

他们之间有基本绝缘或者加强绝缘,双重绝缘要求的。

理想情况下,大家都是0,连起来没事。但是实际上,会炸机。

因为彼此都是不同的参考系统。

拿一个万用表,量变压器原边某点跟副边某点的电压,答案就是任意值。

由于变压器不是理想的,那么,就有漏感,就有匝间电容耦合,就会有du/dt,di/dt,于是就有了尖峰,于是就有了干扰。

于是,加上Y电容,就有了通道,就OK拉。

如果是基本绝缘,Y2就够了,如果是双重绝缘,就得Y1,价格更贵。

比如原边的参考地对PE,副边的参考地对PE,就用Y2就OK了。

但是医疗器械里面,没有PE的场合,原边和副边需要一个通道,这个时候就需要Y1了。

干扰的频率一般比较高,属共模干扰。

回复 1 0