发表于 2013-8-6 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 谈哈子 于 2022-4-29 00:52 编辑

...........
发表于 2013-8-6 11:53 | 显示全部楼层
你先说说   要得到的是什么效果
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-6 12:01 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2013-8-6 11:53
你先说说   要得到的是什么效果

输入380V现在接成输入220V,输出电压降低没关系,
我想让三组线圈都工作,提高工作电流
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 12:10 | 显示全部楼层
加个裂相电容,但带载能力很弱的,还不如将其卖了在去买个合适自己用的
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 12:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 384065902 于 2013-8-6 12:25 编辑

初级:3拆下和1接在一起,带套的那个没引出线的打开,把里面链接到中间线圈的线拆下,和1接在一起成一个极。        套里剩下的线和2接在一起成另一个极。
         如此接220v单相电。                                                             次级:保留45和78接线柱上第一组线圈接线(最左),
         把6和89上第二组线圈接线拆下,拆下的6并到4上,拆下的8并到7,拆下的9并到8上;
         第三个线圈接在6和97上的线拆下,把6并到5上,9并到7上,7并到8上。



改完后12接市电(220v单相)

45输出1,78输出2.

输出1和2均与输入12相位相同



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-6 12:27 | 显示全部楼层
384065902 发表于 2013-8-6 12:16
初级:123接一起,带套的那个没引出线接出来一根线,如此接220v单相电。
次级:保留45和78接线柱上第一组 ...

"带套的那个没引出线接出来一根线"


你说的是不是图片底部,下端子排被遮挡的6号端子位的,偏黑色的3并1的线吗?


如果是这根线,我测量过的,和变压器端子所有引出线都没阻值相连,


这个变压器原来有相应配套的三相整流板,这根线连接到了三相整流出来的GND端
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 12:35 | 显示全部楼层
是和123有同样阻值的线,是初级的中点,看你这个变压器接线法是yd的所以感觉可改,要是初级找不到中点就算了,线路上改不了单相
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-6 12:41 | 显示全部楼层
非常感谢,我大概明白了接线原理,类似于三相电机,星型或三角形接法

经测量,好像没有中心点抽头,有空把变压器拆开看看绕法

非常感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 14:50 | 显示全部楼层
有不计成本的方法,加个变频器,HOHO
回复

使用道具 举报

发表于 2013-8-6 14:56 | 显示全部楼层
吧变压器卖掉,再买想要的!