一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: jxcnj

悲剧,DP-50焊接说明有问题,烧了FLUCK 17B

[复制链接]
发表于 2013-9-23 07:26 | 显示全部楼层
其实没必要追求那个原装的,搞一个品质不错的替代品也可以的。去38度淘一下,一般40一只。有的人怕误伤到保险,他们买了表直接扣掉了保险,也许是平时用不到吧,也防止直接电流档测电压去,哈哈  
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 08:18 | 显示全部楼层
我直接用10A档连水电阻都不接校正。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 08:43 | 显示全部楼层
楼主相当于把mA档直接接到DP50的输出端,如果当时DP50的输出大于mA档保险丝的额定电流,会烧mA档保险丝。但是用10A档应该不会烧保险丝,3R33的输出不会过5A,我调试DP50时就直接用10A档调试的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 09:00 | 显示全部楼层
浩祺心 发表于 2013-9-23 07:26
其实没必要追求那个原装的,搞一个品质不错的替代品也可以的。去38度淘一下,一般40一只。有的人怕误伤到保 ...

我ut33c!表盘是电压档!表笔是10a!测市电着!表笔尘坏了!太危险了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 09:15 | 显示全部楼层
吉时利台表直接上!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 09:40 | 显示全部楼层
赶紧改下.....
不过我经常量完电流,表笔还没换到电压处,就去量电压了,mA  和20A都弄过,从未烧过;用的是胜利的烂表
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 10:06 | 显示全部楼层
楼主和楼上运气都好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 10:49 | 显示全部楼层
如果万用表没有用错档,并联也不会烧,我们校正都没有用电阻,直接用表接输出来校正的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 11:54 | 显示全部楼层
我保险用的10A保险坏了,我用的500V 10A的,离1000V有差距,但对于日常用我觉得够了。才几块钱

点评

我实在用不到380V以上的 ^_^  发表于 2013-9-23 11:55
回复

使用道具 举报

发表于 2013-9-23 12:03 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2013-9-23 09:40
赶紧改下.....
不过我经常量完电流,表笔还没换到电压处,就去量电压了,mA  和20A都弄过,从未烧过;用的 ...

什么型号ma也有保护吗?
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2025-8-15 22:26 , Processed in 0.035886 second(s), 29 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表