第一次设计公司产品的防雷板,欢迎大家来找缺陷,为以后新手设计做参考,虽然我也很菜哈哈。输入电压为48-54V,电流大概1.5-1.7A。FL为空气放电管,西门子的3R90型号。
问题1、熔丝用可恢复还是一次性熔断的哪种,因为机房都在山区更换不方便。用可恢复的又怕出现炸裂,哪种不容易损坏那,知道的坛友说说。
问题2、放接反的二极管用普通二极管还是用快速恢复二极管那。还有这个二极管是放在防雷电路前面还是后面,个人认为后面更安全一些。
问题3、输入电源正负极之间是放TVS管还是大功率二极管那。
QQ截图20131029164851.png


发表于 2013-10-29 17:06 | 显示全部楼层
我也很菜,所以回答个简单的
问题2、放接反的二极管用普通二极管还是用快速恢复二极管那
个人感觉应该用普通二极管得了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-29 17:11 | 显示全部楼层
radio5160 发表于 2013-10-29 17:06
我也很菜,所以回答个简单的
问题2、放接反的二极管用普通二极管还是用快速恢复二极管那
个人感觉应该用 ...

在机房取电的电压为48v-52v,而且那些都是开光电源输出。现在担心普通的东西能不能顶的住。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 14:20 | 显示全部楼层
lexmi 发表于 2013-10-29 17:11
在机房取电的电压为48v-52v,而且那些都是开光电源输出。现在担心普通的东西能不能顶的住。

普通二极管和肖特基区别在响应时间,作为防反接的话普通的已经够了,当然还有要考虑的是电流,如果电流很大还是肖特基吧,再加个散热片,肯定没事了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 08:13 来自手机 | 显示全部楼层
防雷?电路都是噱头!避雷针等才是正道。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 08:53 | 显示全部楼层
benli 发表于 2013-10-31 08:13
防雷?电路都是噱头!避雷针等才是正道。

晕,装个设备没赚几个钱 在装霹雷针 得了吧 防雷电路还是有作用的好吧
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-31 12:33 来自手机 | 显示全部楼层
如果使用开光电源应该可以防雷的,不过得找大师来开光才行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-10-31 14:22 | 显示全部楼层
社建电子 发表于 2013-10-31 12:33
如果使用开光电源应该可以防雷的,不过得找大师来开光才行。

额 别吓我好吗。第一次给公司产品设计。希望可以有用。