[其他综合] 请教一下,AD 转换结果狂跳的问题

[复制链接]
发表于 2013-11-15 20:54 | 显示全部楼层
好像我把问题找出来了是干扰,现在情况是这样的,adc0接一个106的电容,数字就不调了,测电压的话也接近输入值,但现在新的问题出来了,不知道是不是106有点大了,移开输入电压后,可以看到ADCH+ADCL的值缓慢下降,感觉就像电容在充当输入电压的角色一样,adc0的这个电容一般选多大合适呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-13 09:20 | 显示全部楼层
基准要稳定.
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 14:53 | 显示全部楼层
硬件电路、电压基准、算法缺一不可。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-17 16:14 | 显示全部楼层
10位的AD,只取高8位的值就好了,低2位的值不要了,没意义,AD时钟不要那么快,用最慢的都可以了,还有,不要用连续模式,用单次就好了,每隔多少时间,人工测一次就行了,再来就是数据的滤波了