请教最皮实的接触器是啥?目前用的施耐德LC1 D096 BD,近期问题多多

[复制链接]
发表于 2014-5-5 19:18 | 显示全部楼层
三菱的也不错,但还是要正品的才行。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 19:19 | 显示全部楼层
其实只要触点容量足够,什么都无所谓,在接触器空开等低技术含量的电器相信国产一线品牌还是不错的。

点评

+10086  发表于 2014-5-5 20:35
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 19:41 | 显示全部楼层
我手上还有几个拆机的三菱的,有兴趣么
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 19:50 | 显示全部楼层
chillmax 发表于 2014-5-5 19:15
我记得有些成品灭弧器的。

20A以及以上的必须有灭孤装置
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 qijun68 于 2014-5-5 20:21 编辑

用国产的士林,或者德国的金钟穆勒,也可以用用ABB的,其实施耐德也好,西门子也好,都是国产的,施耐德好像是用德力西的生产线做,与国产的没有太大的本质区别,,这几种价格都不低,但品质还是不错的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:29 | 显示全部楼层
抱闸的电磁铁在吸合时会有震动   而且频繁的震动对于接触器也是不小的考验   现在线圈都很一般,原来见得接触器线圈一层一圈绝缘纸而且还灌绝缘~~频繁的高动能对于漆包线弯折和绝缘的磨损都哟影响    楼主为何不试试固态继电器 加上合适的电弧吸收   那玩意抗震    我对此不懂   但我见过做蜂窝煤机器上的抱闸工作时刹车时的震动   
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:30 | 显示全部楼层
ABB
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 kiki 于 2014-5-5 20:34 编辑

接触器不释放、

触点烧在一起了...

接触器吸不动、
线圈坏了?

线圈断(并非烧断)。
不清楚为什么会这样...不过烧在一起的可以把线圈拿下来...给这些线圈坏的用...


PS
:交流接触器?国产触点质量差的...在并一个上去吧...虽然这样做不应该..但是也是无奈之举..


灭弧?现在都有吧..只是触点还是不经用啊...


回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:43 | 显示全部楼层
弄清楚启动电流和运行电流就不会有问题
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-5 20:50 | 显示全部楼层
几年前修过大量带接触器的设备见过上面的故障
接触器不吸合:线圈断或线圈热把周围塑料烤变形卡住动触头(刮刮周围能用)
松不开:触点熔合或线圈热烤周围塑料变形卡住(同上)
线断应该是震动引起,质量问题。