一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 3047|回复: 17

仿制稳压稳流电源 怪 问题求助!麻烦大家进来看看

[复制链接]
发表于 2014-6-7 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下图,
121652n8sanfqfmfn5um5h   001.jpg
红色部分为改动部分,运放电压不是很对称,我用的是12V稳压管,一边为  —11.5V,一边为  +10V,
现在的问题是,电压调节部分很正常,

电流调节部分怎么说呢~~线性不好(不知表达是否正确),我用的多圈电位器 动一点点电流就变化很大,
而且电位器要调到3圈时电路才起控,(电位器大概10圈)电流调最大后再调后面3圈电流也没有变化,
也就是说电位器的中段调节才起作用,这是为什么呢?请大家给分析指点一下,
后来把500K处改为2M,线性能好一点,但是改善不大~~
我想了很久也没有想也来个所以然~郁闷的很


发表于 2014-6-7 21:48 | 显示全部楼层
改为发光二级管后压降太大了吧?换回原设计试试。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-7 21:51 | 显示全部楼层
efan 发表于 2014-6-7 21:48
改为发光二级管后压降太大了吧?换回原设计试试。

试过了,还是一样的
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 22:24 | 显示全部楼层
电流部分用电流表的内阻做检测电阻?是不是小了点?
另外这种电路请教下3哥吧
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 22:26 | 显示全部楼层
你的基准电阻取值不对,原图电流控制取值40:1,基准电压0~0.38V,你的取值100:1,还是500k,可能失调,你换小点试试
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 23:36 | 显示全部楼层
·                                     ·
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 00:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 逸飞 于 2014-6-8 00:26 编辑

应该是电阻取的大了。建议把电流调节的三个电阻均比例取小。最好的办法是输出串负载恒流方式,用高精度电压表检测A表两端的电压,A表两端的电压对应于输出电流变化范围,你就可以计算出电流调节的电阻了。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 07:33 | 显示全部楼层
电流表的内阻有关系。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 09:22 | 显示全部楼层
你的A表用了没有?比如A表的阻值是0.1欧,最大输出电流5A时表两端的电压是0.5V,这个电压也是4.7K电位器两端的最大电压,500K的选择是经过计算了的吗?初调时用一个比较大的电位器代替500K电阻调出4.7K两端的最大基准电压,然后用固定电阻加小可调电阻便于细调。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-8 09:48 | 显示全部楼层
电流基准的分压电阻校准小一些的10K 加200欧姆可调节,运算放大器正品的,我以前购买到了质量不好的LM358.电流飘的厉害。6.2V稳压管换个TL431要好多了!
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号

GMT+8, 2026-2-27 12:13 , Processed in 0.036478 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表