小白问一下家庭 三相四线 配电的问题

[复制链接]
发表于 2014-7-10 15:37 | 显示全部楼层
烧了火线的话还没太大问题,要是烧了零线,负载轻的那路就等着电器全换吧~
 楼主| 发表于 2014-7-10 15:39 | 显示全部楼层
mitcher 发表于 2014-7-10 15:10
为什么不找你们那的负责管理电线的。供电局。。。不好私接电线吧

我说的是表后的线
发表于 2014-7-10 16:19 | 显示全部楼层
零线不要只用一根,最好从电表下面就开始分,每相单独接一根零线。
要不然,就一根零线,要是断了的话麻烦就大了
发表于 2014-7-10 16:20 | 显示全部楼层
建议加装缺零保护,我就上过当,总零烧掉了,啪啪啪烧了一堆变压器,电视也冒烟了!
发表于 2014-7-10 16:25 | 显示全部楼层
三相入户。你们多大的楼啊。
发表于 2014-7-10 16:28 | 显示全部楼层
老白 发表于 2014-7-10 16:20
建议加装缺零保护,我就上过当,总零烧掉了,啪啪啪烧了一堆变压器,电视也冒烟了!

那岂不是直接就变成380V了。
发表于 2014-7-10 16:38 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2014-7-10 15:35
三相平衡则零线上矢量和为0,电流很小,不平衡这是矢量相加,不如只接2相各10A电流则零线上电流是17A多。
...

这时候,A相10A,B相也是10A,C相不接负载,零线电流还是10A,不是17A.
只要不全是节能灯,零线电流不会超过任意相最大太多。

点评

到底要谁 去画矢量图。。。。。???  发表于 2014-7-10 18:07
xwj
额,自己去画矢量图,不懂的话没法解释  发表于 2014-7-10 16:48
发表于 2014-7-10 16:57 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2014-7-10 15:35
三相平衡则零线上矢量和为0,电流很小,不平衡这是矢量相加,不如只接2相各10A电流则零线上电流是17A多。
...

你说的是10*根号3么。。。哎呀。
发表于 2014-7-10 17:01 | 显示全部楼层
单相铜16平方用11台2匹空调 还有电磁炉 等等
发表于 2014-7-10 17:57 | 显示全部楼层
没必要,三相怎么也无法平衡。除非是你自己的变压器,而且容量余地很小,要不不需要再拉跟线。