戴尔服务器电源+12V57.3A,+3.3V/5.2A /12V的改装过

[复制链接]
发表于 2014-9-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
货物名称及数量 :戴尔服务器电源1台型号:DELL   +12V57.3A,+3.3V/5.2A
价格:80 不包邮 有需要的直接站内PM。
卖家所在地:浙江

电源改装好增加了输出开关和接线柱,
服务器电源1.jpg

服务器电源2.jpg

服务器电源3.jpg



发表于 2014-9-11 17:15 | 显示全部楼层
增加电源输出开关是指增加了电源启动开关?楼主可否共享一下是如何改造的?
 楼主| 发表于 2014-9-11 17:20 | 显示全部楼层
电源已经出掉,增加启动开关,改造最后一张图上已经很清楚了
发表于 2014-9-12 17:41 | 显示全部楼层
fgtzjl 发表于 2014-9-11 17:20
电源已经出掉,增加启动开关,改造最后一张图上已经很清楚了

图上看得不是很清楚,黄线和红线是分别接启动开关接点两头么?
 楼主| 发表于 2014-9-13 10:48 | 显示全部楼层
黄黑是开关线
发表于 2014-9-13 13:09 | 显示全部楼层

楼主,是这样接线么?
发表于 2014-9-13 13:09 | 显示全部楼层
楼主,是这样接线么?
接线.bmp
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:33 | 显示全部楼层
黄黑右边还有根短接的
发表于 2014-9-13 18:04 | 显示全部楼层
按楼主说的,如下图接线,我的电源还是不能启动。楼主,你的电源后一上电风扇就会转么?(启动开关未合上的情况下)。我的电源上电后只有电源指示灯亮,但能听到电源内部的继电器动作的声音。实测后背板3.3Vsb的电源也没有输出。是我的电源坏了么?
接线.bmp
发表于 2014-9-13 20:59 | 显示全部楼层
fgtzjl 发表于 2014-9-13 17:33
黄黑右边还有根短接的

能帮忙看看我的电源为什么不能启动么?