radio5160 发表于 2015-2-23 21:52
顺便提一下有关工作台的接地线,现在我暂时用动力地线作为接地线,最正确的做法是另外打1跟独立的地线到大 ...

请问对工厂的接地熟吗?一般应该怎么接?有没有什么国家标准可以依赖?

貌似以前我们这只有动力接地,用PE表示,使用黄绿线。
后来应当是因为通讯问题,增加信号接地,用SE表示,使用绿线,所有24V直流电源的0V都接SE,再单独入地。
前一段时间不知道神马部门邀请的神马专业积垢的砖家来,检查防雷接地,他来N次了,每次都能挑出很多毛病,但他说来说去我们都不知道防雷接地算怎么个接法,跟室内的电气设备神马关系,室内的一个纯24V的控制箱,还要做防雷接地?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-24 10:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 radio5160 于 2015-2-24 10:39 编辑
snoopy8008 发表于 2015-2-24 01:19
请问对工厂的接地熟吗?一般应该怎么接?有没有什么国家标准可以依赖?

貌似以前我们这只有动力接地, ...

工厂的接地我装过静电地线而已,这个要求最低。动力地线是电力局给的,其实动力地线和静电地线的接法是一样的,可以自己打根线下地,只是最好两者要分开,防止接地端失效后设备的漏电通过人体下地(当产线上的人带着静电手链,刚好接地端又失效了,设备的漏电会使人感到麻手,这个说法是听说的,没实际遇到过)

避雷地线要求最高,我见过附近的居民楼房都是用很粗的铁棍做的(大约拇指粗)。接地端的处理也是比较复杂的,听1个做过的朋友说最好做地网埋地下,做好防锈工作才耐用。
关于国家标准什么的我也没有,这个可以问度娘的。等下我再问清楚一下我的朋友的经验再和你细说一下。    静电地线和动力地线的线径不用很大,这点我可以确定,只要接地良好就行,好像记得接地电阻要求小于4欧姆,具体如何测我也不懂。


为啥3种地线要分开,我给个图你看就明白了,如果图中接地端(红色的X处)失效的话,雷电就通过人体下地了。这是最危险的!!!
其次就是设备的漏电通过人体下地,会使得人感觉麻手。





接地线.JPG
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-24 22:06 | 显示全部楼层
radio5160 发表于 2015-2-24 10:34
工厂的接地我装过静电地线而已,这个要求最低。动力地线是电力局给的,其实动力地线和静电地 ...

我们这应该是自有变电站。动力地和信号地都在厂房附近单独接地,这些应该不成问题。
厂房等建筑物应该有自己的防雷接地,但这些跟设备无关的,我们也不去关注。
现在是突然冒出来检查设备的防雷接地的,比较雷人,问谁谁也说不清楚室内设备怎么防雷。
那位“专”家明显没见到过像我们这样的两种接地的情况,他自己不承认,目测他内心的标准就是有接地就行,也不管是信号地还是动力地。
问题是我们有些控制柜完全是24V的,这样的柜子没有动力地,而外壳实际也会与金属地板有连接,金属地板也会在有电机的地方接了动力地。这样柜体是不允许与信号地连接的。
我感觉一定是有谁弄错了,不应该查设备的防雷接地,但没人了解接地的标准,也就没有不接受检查的依据,想改善也没有依据。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-2-24 23:08 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-2-24 22:06
我们这应该是自有变电站。动力地和信号地都在厂房附近单独接地,这些应该不成问题。
厂房等建筑物应该有 ...

那个果然是好“砖家”,室内还避什么雷啊?室内设备接地线是必要的,但不是为了避雷,是防止漏电的
回复