一乐电子

 找回密码
 请使用微信账号登录和注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

微信扫码登录

搜索
楼主: njzt

RS485通讯问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-3-24 10:44 来自手机 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2015-3-24 07:39
A或B是指A一对线+B一对线还是A一条线+B一条线?

MAX3485 的 TX 是对从机的 RX 吗? MAX3485 的 RX 是对 ...

MAX385 的RO 接单片机的RX,DI接单片机的TX,A或B是的从机485的两根线,与MAX3485的AB直连
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 12:37 | 显示全部楼层
4楼的"只要USB转232的线不接电脑,单片机就收不到数据"和5楼的“但是去掉这个模块,单片机通过MAX3485连接到从机A和B,单片机就接收不到数据了”

到底是什么现象?看得晕头转向的。到底是PC的USB断开,还是232断开,还是485断开?

先不扯这些的吧,假设任何一个断开都收不到数据,我觉得应当检查下两端的0V的电位,有可能主机和从机电源的0V电位不相等,而接PC的时候碰巧把电位拉到了可以通讯的水平。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-24 16:34 来自手机 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-3-24 12:37
4楼的"只要USB转232的线不接电脑,单片机就收不到数据"和5楼的“但是去掉这个模块,单片机通过MAX3485连接 ...

是断开USB和电脑的连接
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 23:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 Joe_Black 于 2015-3-24 23:47 编辑
njzt 发表于 2015-3-24 10:44
MAX385 的RO 接单片机的RX,DI接单片机的TX,A或B是的从机485的两根线,与MAX3485的AB直连

MAX3485是半双工 (half duplex) 的芯片。单片机不传送时,DE要接低电压.
但 232-485 转接器好像是4线输出的产品。详细要看产品的说明书才清楚。

2线RS485要多做些流量控制 (flow control) 的设定,比4线难操控一点。



回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-3-25 18:35 | 显示全部楼层
文句子 发表于 2015-3-24 01:08
总线排除啊,拧几个螺丝都不肯么。
还有不要描述为主机接收不到数据,
总线异常的话,从机收不到主机的数 ...

没明白 拧几个螺丝是什么意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 19:28 | 显示全部楼层
njzt 发表于 2015-3-25 18:35
没明白 拧几个螺丝是什么意思?

意思就是物理断开,光拔USB不严谨
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-25 19:34 | 显示全部楼层
接电脑端的485线甩开看看
回复

使用道具 举报

本版积分规则

QQ|一淘宝店|手机版|商店|一乐电子 ( 粤ICP备09076165号 ) 公安备案粤公网安备 44522102000183号