搞了一台台达通讯电源54.3V、6.63A,现在已经改成0-57V可调了,但有个问题,就是调压电位器开路后,电压会升高到58V左右保护,有么有哪位大神设计个电路避免这个情况啊?内部做工还是不错的,原来的小板上有两个可调的电位器,一个是调电压,一个是调电流的,只能小范围调节。

QQ截图20150527210726.jpg QQ截图20150527210740.jpg QQ截图20150527210754.jpg QQ截图20150527210802.jpg


发表于 2015-5-27 22:35 | 显示全部楼层
加个跟随型过压保护电路!一旦电路异常输出就断开负载
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-28 00:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2015-5-28 08:11 编辑

电位器滑臂对0V或Vout+(根据电路不同)接一个电阻,阻值比分压电阻大个几十倍,会影响调压的线性度,但滑臂断开的时候可以让输出电压降为0
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-28 23:17 | 显示全部楼层
并个电阻 啊·我以前的黑武士电源也是这样可调电阻接触不良导致输出电压变高
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-28 23:22 | 显示全部楼层
lingshuai2010 发表于 2015-5-28 23:17
并个电阻 啊·我以前的黑武士电源也是这样可调电阻接触不良导致输出电压变高

并电阻不行哦,并了电压范围就小了

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-28 23:23 | 显示全部楼层
wanjinjie 发表于 2015-5-27 22:35
加个跟随型过压保护电路!一旦电路异常输出就断开负载

兄弟,你这个方案感觉可行,有相关电路吗?这个输出电压较高,容易实现吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 00:53 | 显示全部楼层
电压电流调整分为反馈侧调整和给定侧调整。
反馈侧调整当电位器故障导致反馈环路断开时输出就会达到最大。
给定侧调整当电位器故障导致给定环路开路,则相当于零设定,输出会变成最小。
所以要想根治,建议改变调整电阻的安装位置。
这需要反馈环路的电路图,才好进行调整。

若是想简单防范,而电位器只采用了两根线连接。
可以用电位器的另一臂做一个电位器接触检测。
一旦检测到另一臂断开即保护。

若是电位器使用了三根线,可以改为双联电位器。
新增加的一联做一窗口检测,检测输出是否在设定窗口内。
若是考虑恒流应用则只能做上限检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 13:46 | 显示全部楼层
看大家说的,
还挺复杂的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-29 20:06 | 显示全部楼层
lijiushan 发表于 2015-5-28 23:23
兄弟,你这个方案感觉可行,有相关电路吗?这个输出电压较高,容易实现吗?

之前好像在论坛看见谁发过!你找找看
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-22 14:36 | 显示全部楼层
想上个图咋就那么难呢?简单说一下吧
用双联电位器,把其中一个的头和另一个的尾相连,然后和触片相连,一起作为滑动端,剩下的一头一尾之间就是原来单联的组织,触片掉了亦不会悬空的,两个都掉了就在中点