 楼主| 发表于 2015-6-3 13:24 | 显示全部楼层
0510sun 发表于 2015-6-3 11:59
空调扇原理是靠水蒸发降温的。

我知道,调侃一下罢了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-3 13:25 | 显示全部楼层
benli 发表于 2015-6-3 12:17
热量怎么散发到室外的?

冷凝器出风口接风管排室外。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-3 13:31 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-6-3 12:24
靠抽取室内冷气给机器散热然后吹出室外,然后室内产生负压,然后效率你懂的,哈哈!~

这个得有详细的计算才能说明问题。这种机器效率低是一定的,但没法说双管一定比单管效率高。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 14:48 | 显示全部楼层
造工还可以,在电视上看到英国的行政单位很多用移动空调或者窗式空调,听说主要是免安装,因为国外的人工费不比机器便宜多少。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 15:14 | 显示全部楼层
这个不是要拖根出风管在外面吗?当初朋友做这个的,就因为拖跟管子不方便没要,本来想送一台过来
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 15:33 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-6-3 13:31
这个得有详细的计算才能说明问题。这种机器效率低是一定的,但没法说双管一定比单管效率高。

这还用啥说法,想都想得到,抽室内已经变凉的空气给机器散热并排出室外,室内必造成负压,然后从缝隙抽室外的热空气进来到室内,和冷空气混合在一起。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 18:56 | 显示全部楼层
其实把那管分成独立的二部分,一半用风机往外抽风或朝里吹风,另一半靠负压或风压自然通风,效率还会高些。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-3 19:20 | 显示全部楼层
40560335 发表于 2015-6-3 15:33
这还用啥说法,想都想得到,抽室内已经变凉的空气给机器散热并排出室外,室内必造成负压,然后从缝隙抽室 ...

现在的情况是晚上使用的时候室外气温低于室内,室内的热量迟迟排不掉,所以才用空调。从室内吸进来的空气温度已经跟室外空气温度相差不多。
即便室外气温高几度或十几度,而增加进风管增加的风阻会造成风机效率降低,由此而造成的效率降低,  有可能比室内冷空气消耗、热空气进入造成的效率降低还要严重。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-6-3 19:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 snoopy8008 于 2015-6-3 19:39 编辑
0510sun 发表于 2015-6-3 18:56
其实把那管分成独立的二部分,一半用风机往外抽风或朝里吹风,另一半靠负压或风压自然通风,效率还会高些。


有两个小点的品牌有双管产品,大一点的品牌没见到有双管产品。
增加风管会造成风阻变大,特别是进风口的风阻还会造成风机效率降低。
从原理上冷凝器端全部为室外空气,蒸发器端全部用室内空气,制冷效率最高,但综合风机的效率,可能总效率降低。
不过我也一直在考虑增加双管,也许之后会做实验验证一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-6-3 21:55 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2015-6-3 19:20
现在的情况是晚上使用的时候室外气温低于室内,室内的热量迟迟排不掉,所以才用空调。从室内吸进来的空气 ...

等到夏天最热的时候你就知道了,反正我这个是已经准备卖掉了!~