duanyz 发表于 2015-8-23 17:26
请教一下,如果我有一个220v转110v的隔离变压器。是不是把市电跟110v的串连在一起,就能得到330v的电压呢 ...


完全可以,只是要注意两个绕组的同名端,串联(并联)时初级(次级)接上交流电压表,把初级短时接上220V。如果串联绕组两端或次级电压没升高,立即断电,把其中一个的绕组线头对调就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-23 21:19 | 显示全部楼层
没必要,打到原因解决问题
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-23 21:31 | 显示全部楼层
学习学习
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-24 10:42 | 显示全部楼层
次级两个相同绕组的并联,确定完全相同的没问题,如果差个一两圈那就惨了。

干扰的来源多种多样,不明确来源的时候,可能只能用各种方法去试。
我觉得不妨先找低成本的方法去试,最后试变压器隔离。
其实AC/DC里面不也是隔离的,不也没用……
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-17 01:11 | 显示全部楼层
回11楼的;这样连接后是不是就变成自耦变压器了?那么自耦变压器怎能起到“隔离”的作用呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-1-17 14:44 | 显示全部楼层
乐在其中110 发表于 2016-1-17 01:11
回11楼的;这样连接后是不是就变成自耦变压器了?那么自耦变压器怎能起到“隔离”的作用呢?

这个接法不是为了隔离而是为了升压