淘了个DELL的服务器电源D670P,本身不带风扇的,空载着温度就很高了,怎么让它温度能低一点?另外这种长条形的电源怎么改风扇比较好?
发表于 2016-5-28 18:39 | 显示全部楼层
带载时候哪?如果带载不高,空载稍高,就那样用着先。
如果带载温度更高那就得想办法加散热。
有些服务器有专门的散热风道,电源就不另外设风扇了。

BTW:有种盘柜,好多家在用,换电源一定要在5分钟内完成,否则机器会宕机。n多人为这事吃药了。
就是因为拔掉一个电源后,散热风扇就少了一个,而且那个位置不占满的话,风道无法正常工作,机器会过热。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-28 18:55 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2016-5-28 18:39
带载时候哪?如果带载不高,空载稍高,就那样用着先。
如果带载温度更高那就得想办法加散热。
有些服务器 ...

还没带载试过,空载温度很高,我是改装用,不是服务器,主要这种长条形的不太方便加风扇,4CM的话又声音太大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 02:26 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2016-5-28 18:39
带载时候哪?如果带载不高,空载稍高,就那样用着先。
如果带载温度更高那就得想办法加散热。
有些服务器 ...

理论上这种热插拔的不是可以不接的吗?我原来单位的IBM3750的有两个电源位,但出厂只有一个,硬盘我那时只接了四个,也能用,估计插满八位电源就会不够用了,头一次听说散热不足问题
回复

使用道具 举报

发表于 2016-5-29 15:49 | 显示全部楼层
服务器这些都是要解决散热问题,包括大冬天,数据中心机房都是开冷空调,否则机器一样过热。

服务器插一个电源可以,另一个电源位置一定要有东西,挡板可以,坏电源占位置也成,就是不能空着。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-4 23:23 | 显示全部楼层
只能装风扇了,是1950的电源吧,我在顶上挖空装了个6cm

回复

使用道具 举报

发表于 2016-6-5 02:10 | 显示全部楼层
我用的C5110服务器x58主板,也是用的这种长条电源 确实热啊,我每次关机都是关电源插座了。空载电流有点大,我diy整机都是买了一个12cm的1A的风扇。不知道足够不,自己用555做的pwm调都可以接收的风速。