[电子电路] 请3AG帮画一个铂热电阻信号转成K型热电偶信号的电路

[复制链接]
发表于 2016-6-14 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请3AG帮画一个铂热电阻信号转成K型0-热电偶信号的电路。Pt100从0度到500度的电阻值是100欧-280.98欧,K型热电偶从0度到500度的输出电势差是0-20.64mV. 请帮忙。
发表于 2016-6-14 14:37 | 显示全部楼层
热电偶用冷端补偿,Pt100不用冷端补偿。
不成在恒温环境下使用?又或者让转换电路包含反补偿功能?
 楼主| 发表于 2016-6-14 17:10 | 显示全部楼层
温度测量不需要很准确,是想把热电阻感温的936手柄用在输入K型热电偶感温温控器上。
发表于 2016-6-14 19:25 | 显示全部楼层
很多温控不都有pt100输入档吗?
发表于 2016-6-14 22:35 | 显示全部楼层
一看就是做工业项目的阵仗
发表于 2016-6-15 07:55 | 显示全部楼层
gongzhu 发表于 2016-6-14 22:35
一看就是做工业项目的阵仗

应该不像,一般的936手柄是热电偶的,一般温控器支持Pt100的,难得楼主的温控器不支持Pt100同时936手柄又是Pt100的…………
发表于 2016-6-15 09:52 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2016-6-14 17:10
温度测量不需要很准确,是想把热电阻感温的936手柄用在输入K型热电偶感温温控器上。

如果要求精确转换,使用模拟电路做电路会比较复杂,要用多只精密运放。不如使用单片机简单,可以很方便的变换修正。
不要求很精确转换,只是用来测量温度,还是比较容易实现的,用一只TL431之类的电压基准,配合运放给PT-100恒流供电就可以。

发表于 2016-6-15 09:55 | 显示全部楼层
你可以参考这个帖子里的温控部分改一下:
https://www.yleee.com.cn/thread-41534-1-1.html
 楼主| 发表于 2016-6-15 12:01 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-6-15 09:55
你可以参考这个帖子里的温控部分改一下:
https://www.yleee.com.cn/thread-41534-1-1.html

3AG老师,可能我没说清楚。我有一只K型热电偶的数显控温器,但我的936手柄用的是A1321的发热芯,零度电阻是50欧,想按Pt100一半的分度,转换成K型热电偶的毫伏输出,这样可以自己改造一只数显的936焊台。
发表于 2016-6-15 12:43 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2016-6-15 12:01
3AG老师,可能我没说清楚。我有一只K型热电偶的数显控温器,但我的936手柄用的是A1321的发热芯,零度电阻 ...

做一个恒流源,给PT-100供电就可以简单的实现你的要求,但不保证与你原来的温控参数相符。

工作电压范围大概在多少?