发表于 2016-9-2 19:12 | 显示全部楼层
如果真是这样,那零线发热不是很大吗,!!应该是钳表问题!! 否则不科学!!
发表于 2016-9-2 20:09 | 显示全部楼层
chjj0 发表于 2016-8-31 10:18
这种电源都是模块化设计。一套电源有好几个模块。每个模块交流输入都是接一根相线一根零线220v。

这个说法是正确的。

 楼主| 发表于 2016-9-3 07:22 来自手机 | 显示全部楼层
pla71320 发表于 2016-9-2 19:12
如果真是这样,那零线发热不是很大吗,!!应该是钳表问题!! 否则不科学!!

电源线是3x16+1x10的铜线铠装电缆,这个电流暂时看不出有什么温升。
发表于 2016-9-6 14:40 | 显示全部楼层
请问是用真有效值钳表测量的吗?
发表于 2016-9-7 21:28 | 显示全部楼层
进来学习下
发表于 2016-9-18 17:30 | 显示全部楼层
ABC三相电流不能简单的相加得到零线电流,因为A相、B相、C相互差120度相位角的。
发表于 2016-9-24 20:21 | 显示全部楼层
看看是不是所有通信电源的输出都是并联的,如果是,就不应该出现中性线电流这么大情况。确如10楼说的,现在的通信电源模块,应该都带了功率矫正电路。

发表于 2016-9-27 09:52 | 显示全部楼层
目测接的是同一相。
不信上示波器看相位差。
 楼主| 发表于 2016-9-27 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
很快就有详细的电能质量报告了。
发表于 2016-9-27 12:22 | 显示全部楼层
进来学习,想知道原因