发表于 2016-10-25 19:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年来了老王家日亚的16w灯板和国产非隔离恒流源,这几天在家改装一个客厅灯!加了一个分段开关来控制亮灯的个数,可是出现了一个问题,就是打开两个灯板亮,剩下的两个在短时间内不断闪烁,大约1秒一下,再开关一下都亮了就好了!只要不是全开不应该亮的就会闪烁!有没有遇到同样情况的?
发表于 2016-10-25 20:02 | 显示全部楼层
是不是有漏电?或者开关接零线上了?如果不是机械开关也有可能有此情况。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-25 20:18 来自手机 | 显示全部楼层
分段开关是继电器的,四条灯板用导热硅脂贴在铁质底板上,零火线是按照恒流源的L和N接的,火线接到分段开关的输出,零线接在一起公用接到电源零线,并且经过多次改变电源线反正没有解决!只要是没有打开的灯板就是闪烁!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 20:20 | 显示全部楼层
渤海蓝天 发表于 2016-10-25 20:18
分段开关是继电器的,四条灯板用导热硅脂贴在铁质底板上,零火线是按照恒流源的L和N接的,火线接到分段开关 ...

别纠结了,在闪烁的灯板220V处并联一个几百K的电阻试试看吧,我是并联一个300K的电阻,只有很偶尔闪一下了
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 23:15 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2016-10-25 20:20
别纠结了,在闪烁的灯板220V处并联一个几百K的电阻试试看吧,我是并联一个300K的电阻,只有很偶尔闪一下 ...

我的单灯板偶尔也会闪
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 07:32 | 显示全部楼层
有开关指示灯的把指示灯去掉
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-26 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
当初日亚灯板配的是国产隔离恒流源
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
是国产的非隔离电源 ,  老王有说明的是吧?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-10-26 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
sdf15937 发表于 2016-10-25 20:20
别纠结了,在闪烁的灯板220V处并联一个几百K的电阻试试看吧,我是并联一个300K的电阻,只有很偶尔闪一下 ...

谢谢!这个办法可以试试!